Se encontraron 7 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por Jkoor ¦ 22 Ago 2008, 12:34 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Conducto evacuación calderas ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5224

Ya Francisco, yo desde luego que haría eso y esas han sido mis recomendaciones. Pero me comentaron la posibilidad de meter aislante en obra y quería saber si es posible y está permitido. Según el constructor se ahorra bastante en cada metro de tubo, de lo que ya no estoy tan seguro es si le compensa...

por Jkoor ¦ 22 Ago 2008, 10:47 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Conducto evacuación calderas ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5224

Muchas gracias a todos, ha sido muy clarificante vuestra aportación. En la UNE 123001 no he visto que se obligue a tener que llevar el aislamiento de fabrica y se puede colocar en obra.
Un saludo!

por Jkoor ¦ 21 Ago 2008, 12:52 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Conducto evacuación calderas ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5224

Si yo también prefiero que vengan aislados de fabrica, me quitaría todo el quebradero de cabeza. Pero como el que paga quiere ahorrarse unos duros y dice que le sale mucho más barato aislar en obra (no lo he comprobado todavía) pues me toca saber si eso es posible. En cuanto a la elección de la cald...

por Jkoor ¦ 21 Ago 2008, 12:31 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Conducto evacuación calderas ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5224

Son 23 Calderas de 20 kcal, de las que todavía tengo que decidir moderlo. Las calderas son de tiro natural, por lo que el conducto de evacuación solamente se usa para evacuar los residuos de la combustión. El tema es, dando por supuesto que tengan que ir aisladas, saber si es necesario que los tubos...

Conducto evacuación calderas

por Jkoor ¦ 21 Ago 2008, 12:18 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Conducto evacuación calderas ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5224

Buenas! Tengo una duda a la hora de diseñar el conducto de evacuación de las calderas de gas natural en un edificio de 22 viviendas y un local comercial con una caldera por vivienda de 20 kcal. La evacuación de todas las calderas la realizo a un conducto común vertical a cubierta. La duda es la sigu...

por Jkoor ¦ 29 Feb 2008, 13:52 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: editar pdf ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 4896

Lo que se me ocurre es utilizar un programa de estos que llevan los escáneres para reconocer texto. Yo alguna vez lo he probado y me ha funcionado, pero eso sí, era un pdf que había creado directamente el scaner. No sé si con un BOE funcionará.

Problema con calculo de instalaciones en cype

por Jkoor ¦ 22 Feb 2008, 12:56 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Problema con calculo de instalaciones en cype ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 698

Hola a todos! Soy nuevo en el foro y estoy empezando a hacer algún trabajo en temas de instalaciones en edificios, para lo que estoy usando el cype. Me he encontrado el siguiente problema que no sé como resolver: En el cálculo de una instalación de calefacción, a la hora de calcular las perdidas tér...