Se encontraron 14 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por pitagoras ¦ 29 Feb 2008, 19:07 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¿Energia solar o Geotermica? ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5396

En la instrucción técnica del nuevo RITE IT1.2.4.6.1., apartado 2. dice lo siguiente: " 2.Las instalaciones térmicas detinadas a la producción de agua caliente sanitaria cumplirán con la exigencia fijada en la sección "HE 4:Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Cód...

por pitagoras ¦ 18 Feb 2008, 21:45 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ahorro de energia en un camping ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 910

Sin ánimo de complicar el tema, quizá además de estudiar lo modos de generación podrías optimizar los consumos buscando sistemas de mínimo consumo sin reducir el servicio: - ACS - placas solares (como dice el compañero). - Alumbrado - Lámparas de LEDS (muy caras pero de muy bajo consumo y vida de 50...

por pitagoras ¦ 14 Feb 2008, 17:37 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ventilacion/climatizacion en gimnasio ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 7213

De acuerdo con la descripción de la instalación que propongo, dispones únicamente de difusores en la impulsión del fan-coil, la aspiración/retorno la realiza desde el exterior. Las rejas que instales en falso techo corresponden a la extracción de vestuarios, pase por el recuperador, o no. Espero me ...

por pitagoras ¦ 14 Feb 2008, 17:25 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ayuda con valvulas de equilibrado dinámico ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 9792

De hecho, creo que hablamos de ambos temas: de equilibrado hidráulico y válvulas de control. Como decís, el equilibrado hidráulico se puede realizar, según las características y complejidad de la instalación, con: - válvulas de equilibrado preajustables. - válvulas equilibrado regulables (con medici...

por pitagoras ¦ 13 Feb 2008, 12:24 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ventilacion/climatizacion en gimnasio ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 7213

Desconozco todavía el nuevo RITE, pero lo lógico para la climatización de los vestuarios sería diseñar un sistema TAE (todo aire exterior). Es decir los fancoils sólo con entrada de aire exterior, sin recirculación/retorno y sólo con batería de calor. Del mismo modo la extracción que necesites para ...

por pitagoras ¦ 11 Feb 2008, 16:51 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperador entálpico vs recuperador térmico ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 14895

Bién, el rotor está formado por placas de aluminio tratado con "silicagel", el cual es un gran absorbedor de la humedad, de esta manera se permite la transferencia de vapor. Los flujos siguen separados pero hay transferencia de vapor de agua, el cual puede ser potador de baterias, virus,.....

por pitagoras ¦ 11 Feb 2008, 11:02 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperador entálpico vs recuperador térmico ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 14895

Los recuperadores térmicos o de placas recuperan únicamente calor sensible (temperatura). Presentan rendimientos hasta el 70%. Los recuperadores entálpicos recuperan calor sensible y lantente (temperatura y humedad), con lo que presentan rendimientos superiores. Permiten en verano enfriar y deshumec...

por pitagoras ¦ 07 Feb 2008, 19:59 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ayuda con valvulas de equilibrado dinámico ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 9792

La colocación de la V3V depende del tipo de válvula que vayas a instalar. Si tienes válvulas diversoras se colocan en la impulsión y si tienes válvulas mezcladoras se colocan en el retorno. Si las colocas al revés pueden provocar golpes de ariete en la instalación al abrir y cerrar. Para identificar...

por pitagoras ¦ 06 Feb 2008, 09:01 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: cubeto en deposito de 3000litros ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2107

Puedes optar por depósitos de doble pared, los cuales no requieren cubeto o el cubeto debe cumplir las siguientes condiciones: - capacidad igual o mayor al mayor de los depósitos (si pones tres de 1.000l, pues 1.000l). - capacidad igual o mayor al 10% del total del volumen de los depósitos. (En el C...

por pitagoras ¦ 05 Feb 2008, 19:49 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: climatización con fan coils ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1457

En el caso de calor y fancoils, cuanto más baja la temperatura mejor para evitar chorros de calor al ambiente (60-50ºC ok). Si el sistema te lo permite, es decir, si tienes caudal de agua constante, puedes colocar una válvula de tres vías en el retorno para reducir la temperatura de impulsión de agu...

por pitagoras ¦ 05 Feb 2008, 19:40 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: ventilacion industrial ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1026

Creo que está en las normas UNE 100101; 100102 o 100103. Los conductos de chapa se clasifican por la presión del circuito en funcionamiento: en clase B (baja, hasta 50mmcda), clase M (media, hasta 150mmcda) y clase A (alta, hasta 250mmcda) y en función del rango de presiones se indica una velocidad ...

por pitagoras ¦ 05 Feb 2008, 18:58 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Bombas sumergibles para aguas residuales - Refrigeración ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2076

Más que suficiente, yo hablaba de meses sin arrancar, lo cual puede pasar con grupos de bombeo para aguas pluviales, a los cuales recomiendo conectar un toma de agua, desagues de condensados,...

por pitagoras ¦ 05 Feb 2008, 18:55 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: refrigeración redundante ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1094

En función de los requisitos de la sala/equipos, te recomiendo instales equipos AA de control estricto (control de temperatura y humedad). Entre otras marcas también puedes consultar UNIFLAIR. Si dispones de suelo técnico y, repito, en función de las exigencias o importancia de los equipos, lo ideal...

por pitagoras ¦ 05 Feb 2008, 15:45 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Bombas sumergibles para aguas residuales - Refrigeración ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2076

No te preocupes por el tipo de agua. Como dice el compañero, las bombas sumergibles para aguas residuales son autorefrigeradas. Además siendo, como dices, para aguas residuales se entiende que su funcionamiento será habitual y no estarán mucho tiempo paradas. Lo que tienes que asegurar es que el poz...