Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por juanma. ¦ 06 Feb 2008, 10:02 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Cálculo del caudal de aire exterior ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1405

Gracias jmamores.
Estos son todos los datos que tengo:
- Sala de 10,25x10,2x3 m.
- Caudal de aire del climatizador que van a instalar: 4.600 m3/h
- Pérdida de presión en conductos: 2,5 mmca
- Sobrepresión necesaria en la sala: 5 mmca.
- Andalucía
Un saludo

Cálculo del caudal de aire exterior

por juanma. ¦ 06 Feb 2008, 08:57 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Cálculo del caudal de aire exterior ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1405

¿Cómo se calcula el caudal de aire exterior necesario para crear en una nave inductrial una sobrepresión de 5mmca respecto al exterior?
Muchas gracias.
Un saludo