La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas Gracias a todos por las respuestas y Saludos.
Buenas tardes. En el BOE Nº 71 de 24-Marzo-2015 (https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3156.pdf), que causa efecto al día siguiente de su aplicación, se anula la conocida Norma UNE EN 20460-5-523:2004, que se emplea para las intensidades máximas admisibles de los conductores de baja...
Buenas tardes. Yo trabajo en una empresa instaladora de electricidad y me traía de cabeza el tema de la exigencia de los transformadores ecodiseño o "eficientes" a partir de Julio 2015. Buscando por internet estos días atrás acerca de este tema por necesidad de mi trabajo, encontré en la p...
Josu, gracias por tu contestación. Me parece muy novedosa e interesante la solución planteada por vosotros para los antiescalos en apoyos frecuentados, sobre todo si Iberdrola los está admitiendo (como sabes las distribuidoras tienen algunas sus normas particulares y muchas veces quieren el tabique ...
Buenas tardes, tengo una duda respecto al tema del cerramiento antiescalo que el nuevo reglamento de alta tensión obliga a realizar en los apoyos de media tensión que contenga elementos de maniobra. Según el apartado 7.1 de la ITC-LAT 07 del RLAT, los apoyos que sean diseñados para albergar aparatos...
octano, mira la tabla 3 que aparece en el apartado 9 de la ITC-18 del REBT'2002 (Instalaciones de Puesta a Tierra), en los que se dan valores orientativos de la resistividad en función del tipo de terreno. Son rangos de valores orientativos (algunos con un intervalo algo grande), pero puede ser un p...
Te sugiero que uses el visor SigPac. Allí localizas el lugar y te muestra las coordenadas UTM y el huso. Está en la página web http://sigpac.mapa.es/fega/visor/. El visor es del tipo online.
Buenas días, resulta que tengo que realizar un proyecto de una línea aerea de media tensión en la Provincia de Badajoz (Extremadura). No conozco la Normativa actual relativa a la protección avifauna en la Comunidad autónoma de Extremadura. A ver si los foreros que proyectan en esta Comunidad o los q...
Creo que contesto a esta cuestión con un poco de retraso… Jose Miguel, vamos a ver si te puedo aclarar el tema de la determinación de la sección de los conductores para el cálculo de la superficie mínina de la canal (tambien se puede extrapolar a bandejas portacables) No estoy de acuerdo con wenner,...
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 3.3. Carga combinada. Los co...