Re: Local de riesgo especial

por trango ¦ 13 Feb 2008, 00:40 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local de riesgo especial ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2007

Supongamos que tengo un local de riesgo especial medio, con usos de almacén. ¿Podría en el interior de dicho local tener una dependencia con uso distinto al local de riesgo especial, tal como un despacho, unos aseos?. NO, ya que lo que debes compartimentar según la tabla 2.2 es la zona de riesgo es...

Re: Local de riesgo especial

por trango ¦ 13 Feb 2008, 00:12 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local de riesgo especial ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2007

Perdona, pero tal y como lo planteas: NO lo que es lo mismo Supongamos que tengo un local de riesgo especial medio, con usos de almacén. ¿Podría en el interior de dicho local tener una dependencia con uso distinto al local de riesgo especial, tal como un despacho, unos aseos? Sí. Imagínate un almac...

Local de riesgo especial

por trango ¦ 12 Feb 2008, 00:08 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local de riesgo especial ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2007

Supongamos que tengo un local de riesgo especial medio, con usos de almacén. ¿Podría en el interior de dicho local tener una dependencia con uso distinto al local de riesgo especial, tal como un despacho, unos aseos?. Se supone que dichas dependencias cumplirían con los mismos requisitos que el loca...