Se encontraron 23 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenos días, estoy diseñando alimentaciones a motores (bombas para clima) que llevan variadores de velocidad. He definido protecciones tipo bloque automático+diferencial. El tema es que la instalador me dice que si uso proteccion diferencial (es en un pais donde la protección diferencial en estos ca...

Buenas tardes, estamos haciendo un proyecto conlos automáticos de caja moldeada NSX de schneider. Resulta que usamos estos automáticos de caja moldeada normalmente de 100 Amps, luego usamos un relé de diferentes intensidades en función de la potencia del circuito. Usamos relés magnetotérmicos o elec...

Alimentación con neutro a bateria de condensadores

por pedro78es ¦ 16 Feb 2010, 11:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alimentación con neutro a bateria de condensadores ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2228

Buenos días, entiendo que la alimentación a una batería de condensadores es trifásica (solo con 3 fases), pero el cliente me "exige" darle alimentación con neutro (3 fases +neutro). Qué argumento técnico se puede dar para decir que no es necesario?, o encambio considerais que si lo es. Un ...

Buenas tardes a todos,

me gustaría saber si la documentación y normativa de la IEC 60947 está disponible gratuitamente o se puede tener acceso a ella traves de alguna web. Me interesa para ver temas relacionados con las protecciones (coordinación, selectividad, etc). Muchas gracias.

Pedro

Instalación Fotovoltaica aislada

por pedro78es ¦ 29 May 2009, 08:26 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación Fotovoltaica aislada ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 368

Buenos días a todos, tengo una cuestión acerca de una instalación fotovoltaica aislada. Resulta que tengo una superfcie más o menos grande de células fotovoltaica para uso propio, para inyectarlo a mi instalación. Entonces tengo las células conectadas a los inverters, de estos conexión a un cuadro y...

Buens días a todos, necesito saber donde está toda la normativa para refrigeración , ventilación, etc para los CPD y salas de servidores.

Muchas gracias y feliz navidad

mas de balastos

por pedro78es ¦ 19 Feb 2008, 15:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tiempo encendido de fluorescentes con balastos convencional ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4483

Muchas gracias a todos, pero entonces...el comportamiento de un balasto convencional cual sería?, aparte de lo que habeis comentado de que disminuye la vida útil. Resumiendo, quiero saber si alguien lo usa con sensores el balasto convencional, gracias.

mas de balastos

por pedro78es ¦ 19 Feb 2008, 15:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tiempo encendido de fluorescentes con balastos convencional ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4483

Muchas gracias a todos, pero entonces...el comportamiento de un balasto convencional cual sería?, aparte de lo que habeis comentado de que disminuye la vida útil. Resumiendo, quiero saber si alguien lo usa con sensores el balasto convencional, gracias.

Buenas noches, ya que no he tenido mucho exito en mi última pregunta, a ver si alguien me ayuda en lo que voy a preguntaros: me gustaria saber cuanto tarda en encender un balasto convencional fluorescente para una lámpara tipo PL-C, la usada por ejemplo para los downlight de philips, y qué os parece...

Balastos electronicos y sistemas de regulación

por pedro78es ¦ 18 Feb 2008, 18:02 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Balastos electronicos y sistemas de regulación ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1031

Buenas tardes, según el CTE hay que regular la iluminación en la 1º fila de luminarias hasta 3 metros desde la cristaera. Tengo varias preguntas: - Este sistema se puede limitar a un sistemea de encendido/apagado (midiendo con una sonda de luminosidad) sin necesidad de variar el flujo de iluminación...

por pedro78es ¦ 13 Feb 2008, 13:01 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferenciales monofásicos o trifásicos ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 11383

Exactamente Bolado, es como tu has dicho, veo que estas "metido en el ajo". Concretamente es un aeropuerto y la Propiedad el ministerio. En cuanto a las "bajas de adjudicación" tienes razón cada vez se "arriesga" más y, para eso estamos nosotros, para bajar en lo que po...

por pedro78es ¦ 13 Feb 2008, 12:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferenciales monofásicos o trifásicos ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 11383

Muchas gracias por vuestra ayuda.

por pedro78es ¦ 13 Feb 2008, 12:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferenciales monofásicos o trifásicos ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 11383

Muchas gracias por vuestra ayuda.

por pedro78es ¦ 13 Feb 2008, 11:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferenciales monofásicos o trifásicos ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 11383

Tambien tienes razón Mazinger, con lo que ganamos no se compensa lo que la emprensa saca, ni de lejos, pero bueno...la eterna historia del "asalariado", a ver si hago proyectitos por mi cuenta. Eso sale mejor, no?.

Saludos

por pedro78es ¦ 13 Feb 2008, 11:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferenciales monofásicos o trifásicos ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 11383

Por partes: -Ahorrar por ahorrar no es la cuestión. Igual de estúpido me parece intentar escatimar dos perras en algo tonto como sobredimensionar la instalación para "clavárnosla". -Como alguién ha dicho no me dedico a "corregir proyectos". Primero los superviso y luego los hago ...