Gracias de nuevo. Lo más sensato es dividir la instalación en varios puestos de control, tienes razón. De este modo en caso de avería de un puesto de control, no se queda toda la nave desprotegida. En temas de dimensionado no gano, ya que el caudal requerido es el mismo por una instalación de 1000 r...

Gracias checx, tienes razón. Ya lo había leído en la UNE, pero no lo maticé en mi comentario, porque tampoco tiene mucha relevancia en la duda planteada. Sigo teniendo la duda de si poner 2 puestos de control (1 para rociadores de cubierta y 1 para rociadores intermedios) o 19 puestos de control (1 ...

Hola! En un almacén formado por un silo autoportante de 25 m de altura, con una superficie de 8.000 m2 y disponiendo de una instalación de rociadores en cubierta y en 7 niveles intermedios, sumando un total de unos 18.000 rociadores: - cuantos puestos de control necesito? - según la UNE, para instal...

Re: duda nueva UNE 12845:2015 rociadores

por jmurray ¦ 08 Jun 2017, 09:56 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: duda nueva UNE 12845:2015 rociadores ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3642

Gracias por tu respuesta. Por lo que dices entiendo que debería aplicar los 9.000 m2 (tratándose de RE). Pero sigue sin convencerme una diferencia tan enorme respecto lo que dice NFPA-13...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por jmurray ¦ 08 May 2017, 15:47 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2756960

Hola! Soy ingeniero industrial por la UPC, llevo unos 10 años ejerciendo como ingeniero de instalaciones y conozco este foro desde hace muchos años, aunque hace algún tiempo que lo tenía abandonado, y ahora vuelvo a estar aquí! Espero ayudar en lo que pueda y ser ayudado en lo que podáis! :) Saludos!

duda nueva UNE 12845:2015 rociadores

por jmurray ¦ 08 May 2017, 10:34 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: duda nueva UNE 12845:2015 rociadores ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3642

La actualización de esta UNE incluyó los anejos N y P para introducir los rociadores CMSA y ESFR en la misma y así no tener que tirar de normativa americana (NFPA-13) cuando se instalan estos tipos de rociadores. Ahora bien, no encuentro por ningún lado la superficie máxima por puesto de control, qu...

Re: Diseño instalación rociadores

por jmurray ¦ 08 May 2017, 10:27 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Diseño instalación rociadores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 4071

Para el dimensionado, tienes que contar que entran en funcionamiento los rociadores en una área de operación de 144 m2 con una densidad mínima de diseño de 5 mm/min (tabla 3 del apartado 7 de la UNE12845). Da igual que tengas una nave o dos... el área de funcionamiento será la misma, ya que el incen...

Hola, alguien sabe cual es el tipo de rociador más adecuado para una nave de almacenamiento de rollos de papel tissue? Los rollos son de 3 m de altura y se apilan de dos en dos, con lo que la altura total de almacenaje es de 6 m. En la NFPA 13, capítulo 19, parece que no puedo usar rociadores ESFR.....