» Descargar ACIEBT02El interruptor seccionador tiene una bobina de disparo accionada por el termómetro del transformador.
Y el 3? en el pdf dice que es la clase de limitación, a que se refiere con eso? Selectividad de Clase 3, para teoricamente conseguir selectividad entre automáticos de este tipo y los de caja moldeada y demás. No me pidas que te explique como lo hacen por que la verdad es que no tengo ni la menor id...
Es mucho más simple de como nos lo planteamos. Cables 0,6/1 KV ITC-BT 07 , cables V-750 ITC-BT 19. En la ITC-BT 19 las tablas ya tienen en consideración el tipo de instalación con lo cual el 0,8 por ir bajo tubo no se aplica, ya que ya esta considerado en la tabla. En la ITC-BT 07 las tablas refleja...
Estoy de acuerdo con lo de colocar los magnetotérmicos protegiendo a cada diferencial, pero si se ponen de 40 A el cableado de ese esquema esta mal hecho. La derivación individual que llega al cuadro es de 6 mm y 1000 V de aislamiento con lo que aguanta perfectamente los 40 A ,pero las salidas estan...
Hola! Dice el REBT que es de obligado cumplimiento la "soldadura aluminotérmica par las uniones de conductores de tierra y entre electrodos y conductores de conexión a tierra. ¿Por qué ningún instalador hace esto y lo unen mediante grapas?. ¿Cuáles son los motivos?. Adjunto foto: http://www.cu...
lijsterlaan, modifica la cita ,que parece que yo he dicho eso jejejeje.
La solución mas factible seria, usar uno de los cuadros como cuadro general y otro como secundario. No creo que fuera muy problemático colocar unas protecciones en el cuadro de Ascensores para la línea que saldría de este al cuadro de finca (alrreves quiza si por espacio). Iberdrola no te va a conec...
Estas hablando de una deriación individual y la ITC-BT 15 te dice claramente que no puede presentar empalmes.
Los cables de salida de menor sección quedan protegidos por el calibre del automático instalado aguas abajo.
El diferencial te funciona normalmente el problema te puede surgir por que una de las fases normalmente se sobrecarga. Ejemplo: 2 Fases con un amperaje de 7 A y 8 A que "entran" a traves del diferencial y otra fase con 15 A que "salen" del diferencial con lo que la suma de intens...
Hecha un vistazo a este enlace
http://www.elgps.com/documentos/utm/coo ... s_utm.html
Un saludo.
Ultimamente lo que se esta haciendo es despues de rellenar de arena las arquetas, taparlas con unos rasillones y enfoscar. La solución de soldar las tapas no es tan descabellada (aunque pueda parecerlo) es más bien poco eficaz (si pones dos puntos de soldadura a la tapa para unirla al cerco metalico...
Creo que se refiere a la memoria tecnica de diseño que se adjunta ahora a cualquier boletín.
Aqui tienes en PDF el formato.
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet ... cdestado=P
Un saludo.
Mira a ver si en realidad se refiere a los Centros PFU-5
http://www.ormazabal.com/datos/producto ... A101ES.PDF
A ver si hay suerte y es eso lo que buscas.
Te diria que esas tablas no estan tan mal calculadas como parecen, las principales discrepancias se dan por la temperatura en que cada cual considera la resistencia e inductancia del cable, el fabricante te da valores a x grados y ellos utilizan otros distintos, mi jefe y yo estuvimos dandonos de ca...