OK, gracias por las sugerencias. Una duda todo motor trifasico tiene una Fu= 1,25 (segun el ITC-BT-47) sin embargo ¿cuando ese motor trifasico tiene un variador de frecuencia esa Fu varia? Entiendo que se reduce, por el ahorro que produce el control de velocidad, pero vosotros en vuestra experiencia...

http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/otros/972168603.jpg He considerado nuevos criterios y me acerco a los 43 470 KW. En previsión de la seguridad (tengo miedo de las fiestas del pueblo donde se encuentre el local) seria muy alocado contratar 43 kw de potencia ...

Buenas,

gracias wenne, teleñeco y surkaster por la ayuda, lo miro bien y os comento lo que me salga.

Imagen
Imagen
Estas serian las tablas. Como lo veis

Hola compañeros, He vuelto a mi desglose de potencias y resumiendo un poco he aplicado los siguientes criterios Iluminación Fu= 0.5 y un Fs=0.75 Toma de corriente Fu= 0.25 y un Fs=0.2 Cocina Fu= 0.75 y un Fs=0.8 Zona de lavado Fu= 0.75 y un Fs=0.8 Cámaras frigoríficas Fu= 0.75 y un Fs=0.9 Climatizac...

ok gracias, y si pongo el maximetro y en algún momento del año me paso de un cosumos de mas 50kw ¿la compañía cobrara algún cargo extra ademas del cargo por sobrepasar el 105%?

ok gracias, y si pongo el maximetro y en algún momento del año me paso de un consumos de mas 50kw ¿la compañía cobrara algún cargo extra ademas del cargo por sobrepasar el 105%?

La problemática que veo es que en unas fechas muy señaladas (fiestas del pueblo donde esta el local) el factor de simultaneidad sera altísimo. Por eso quería curarme en salud buscando un sistema que permitiera el sobre consumo. De todas maneras el restaurante es un local de aforo para 105 personas, ...

Una idea era intentar reducir la potencia real lo mas cercana a 50kw, dimensionando la instalación para esta potencia (pongamos 54kw) pero contratando una potencia de inferior a 50kw e instalando un maximetro. Asi en los dias (contados ) en los que el restaurante funciona a un factor 1 de simultanei...

Hola gente, me encuentro diseñando la instalación eléctrica de un restaurante. El problema es que el comercial de la maquinaria le a pasado a mi cliente una relación de electrodomésticos con un consumo eléctrico de 43,5 kw, altísimo ya que sumando la iluminaciones y la climatización se me dispara a ...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Alexbar ¦ 10 Abr 2017, 18:30 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752499

Hola ,

mi nombre es Alejandro, soy arquitecto y me interesa aprender y desarrollarme como técnico.