ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, Una duda que me surge. ¿Las celdas SF6 de un CT se ponen a tierra mediante un cable de cobre exterior a la celda? Si están así conectadas a la tierra de protección del CT, es posible que los amigos de lo ajeno un día entren a nuestro CT y se lleven estos latiguillos. En ese caso y basándonos e...
Buenas tardes, ¿Qué podemos encontrarnos en un CT compartido respecto a la celda de seccionamiento? En concreto, y teniendo en cuenta que creo que ha podido haber cambios normativos: -¿Es propiedad del cliente o de la compañía? ¿Quién la puede maniobrar? -¿Hay separación por valla entre ambas propie...
Hola, Para conocer los CTs en una urbanización que estamos diseñando, voy a estimar las potencias de edificios según ITC-BT-10. En lo correspondiente a servicios generales, ¿qué elementos y qué potencias de referencia tendría que tomar? Entiendo que serán ascensores, grupos de bombeo para agua sanit...
Hola, Estoy haciendo un ejercicio de un curso de incendios y tengo un almacén donde entre otras sustancias hay x kg de vidrio e y kg de metal. Ninguno de estos aparecen en el RSCIEI en la Tabla 1.4 por lo que no tengo ni idea de cuál puede ser su poder calorífico. He intentado buscar alguna sustanci...
Hola,
¿Alguno sabéis cómo se realiza la recarga de SF6 en celdas MT de distribución?
Por ejemplo unas Ormazábal en CTs. ¿Lo hace personal del fabricante?
Mi duda viene por si lo hacen con la celda en servicio, o se hace un descargo del CT.
Gracias,
Hola. Tengo que proyectar varios CTs subterráneos y me preocupa que pueda entrar agua en alguno. Que tengo que tener en cuenta para sabrer si puede entrar agua? Algunos serian prefabricados y otros no. Por otra parte, si en alguno tengo que meter bomba de agua, la conectaria a un pequeño cuadro de a...
Hola, Estoy diseñando un CT de interior. Tendrá dos celdas de línea y otra de trafo, además de seccionamiento y medida. La red viene en aéreo, hay unos XS y conversión aéreo-subterránea a unos 250 m de cable enterrado que van al CT. Esto sucede en ambas llegadas de línea, ya que derivará del que aho...
Habiéndolo revisado estos días expongo cómo creo que hay que utilizar la gráfica:. Que alguien me corrija: -Ventilación natural: Dado un calor a evacuar, la diferencia entre temperaturas de entrada y salida, y la diferencia de altura entre rejillas. De la gráfica obtenemos la superficie de rejilla n...
Hola, Estoy con el nomograma de Schneider para calcular ventilación en CTs. Me surge una duda: Una vez obtenido el caudal de aire a través de las curvas, ¿cómo sabemos si ese caudal es el que circula de forma natural o si hay es ventilación forzada? Por ejemplo. Dadas las aperturas de rejillas, la d...
Si la red de la distribuidora donde te conectas es subterranea: tendrad que hacer un ct entrada/salida con dos celdas de linea, una de secto, una de medida y la de proteccion del trafo. Las de entrada/salida son para que la red de la compañia siga siendo anillada. Esas celdas y la de secto las has d...
Respecto a la tension, te tendra que decir la distribuidora el punto de conexion a red y de que nivel de tension. 35 MW es una potencia ya elevada, asi a ojo supongo que tendras que ir a alguna red de 110 kV (a lo mejor 66 kV) o la tension similar a la que haya lineas cercanas. Y suponiendo que pued...
Hola, Se me plantea una duda. Si tenemos que abrir una celda de medida, ¿cómo lo hacemos? Entiendo que lo suyo es abrir y poner a tierra mediante seccionador de puesta a tierra en la celda anterior de ruptofusible. Haber abierto también salidas de BT. Y con esto hecho abrir la celda de medida, compr...
¿Alguna idea al respecto?
Efectivamente, yo pensaba que en cada tramo había algún elemento. Fusibles ya me parecía raro porque para que fueran selectivos sería difícil. Estoy acostumbrado al diseño en Media Tensión, donde en redes subterráneas hacemos entrada-salida con interruptor-seccionador, y la verdad que para aislar av...
Hola, Tengo dudas acerca de cómo se diseña la red de distribución BT subterránea de compañía. La duda me surge en las CGPs o cajas de seccionamiento y protección. Entiendo que son entrada/salida más derivación a cliente. ¿La entrada y salida también va protegida con fusibles? Si es así, calibrar cad...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)