ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Pues yo estoy con lo que dice Spam. Cuando realizas un proyecto eléctrico de una urbanización industrial, no tienes porque acometer en baja a todas las parcelas y eso debe venir reflejado en proyecto. Dependiendo del tamaño de parcelas y por tanto de la previsión de potencia de cada una, tal vez pen...
Aclarado queda. Graaacias
Muchas gracias, Cueli. Ahora me viene otra duda... La Certificación Energética de ese edificio será totalmente distinta dependiendo del uso que se hagan de sus equipos, es decir: Tengo un edificio, local..., con todo el equipamiento de refrigeración y calefacción pero no hago uso de el. Pido certifi...
Entonces Cueli, si no te entiendo mal, tú tendrías en cuenta todos aquellos aparatos que estuviesen en uso.
Después de unos años hibernando me vuelvo a pasar por aquí, para plantearos una duda que me surge a la hora de realizar un certificado de eficiencia energética de un pequeño terciario. La duda que se me presenta es que en dicho edificio hay bastantes aparatos de aire acondicionado, los cuales el 60 ...
Pero quieres la memoria con los cálculos y todo eso, o solo la memoria...
¿El día de la marmota?
- Alto! Ha cometido usted un delito matemático!
- Pues mire si, lo asumo
- Pues le arresto!
Articulo 17 de la LOE 7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabili...
No tienes que volver a calcular toda la instalación. Solo deberías comprobar que los resultados son los acordes :jijiji . Vamos, te repito, el responsable ultimo de la obra vas a ser tu. Por mucho que en proyecto hayan puesto una protección de 63 A cuando debería ir una de 10A. Si al final se pone, ...
Ojo! Como director de obra, cuando acabe la misma vas a tener que firmar el certificado final de obra que es como firmar que "cualquier marrón que ocurra que el juez se ponga en contacto conmigo". Otra cosa. No es supervisar que se cumplan los planos. Es revisar que el proyecto esta bien r...
Pues si Chichas, tienes razón. A desempolvar apuntes toca!
Chichas entiendo que fuese a pandeo si el perfil no estuviese tumbado sobre su lado "largo".
He estado mirando por ahí y lo voy a realizar por comprobación a flexión asemejándose a un carril apoyado en toda su base sobre hormigón.
Qvixote, ahora no puedo adjuntar dibujo pero a ver si te lo puedo explicar mejor que es muy sencillo.
Tubo rectangular de aluminio apoyado/fijado sobre el suelo sobre la cara inferior. Le aplico una carga lineal a lo largo de la cara superior y quiero saber si el perfil aguanta a la carga o no.
Alguien que me libere de esta espesadura...
Quiero comprobar que un perfil rectangular hueco apoyado a lo largo de uno de sus lados aguanta ante una carga lineal sobre el lado opuesto sin deformarse.
¿Como puedo hacerlo?
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)