Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por AntonioMR ¦ 29 Feb 2008, 14:16 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: SALA DE CALDERAS EN INTERIOR DE EDIFICIO DESTINADO A HOTEL ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 8425

Te has encontrado con una de las mayores gilipolleces escritas jamás en una norma une, cito: "b) Cuando la sala tenga dos o más accesos, uno de ellos al menos debe dar salida directa al exterior. Este acceso no debe estar próximo a ninguna escalera, ni a escapes de humos o fuegos;" es deci...

por AntonioMR ¦ 29 Feb 2008, 14:04 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Por lo que he entendido, tu vas a realizar una instalación receptora Individual, que está conectada a una instalación receptora común. No se trata simplemente de conectar una cocina a una instalación común del edificio (esto no se puede hacer). Comprueba:. ¿El tubo que tienes en el local comercial v...

por AntonioMR ¦ 29 Feb 2008, 13:56 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Instalacion de un deposito de GLP ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 4149

Los depoósitos enterrados son técnicamente más sencillos de ubicar ya que las distancias de segurida son menores, otra cosa es el coste de la obra y su mantenimiento.

por AntonioMR ¦ 29 Feb 2008, 13:54 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Instalación eventual de gas. ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 6330

Reglamento técnico..... IT-ICG-07 "3. Documentación y puesta en servicio 3.1 Exclusiones.–Quedarán excluidas de este apartado las instalaciones consistentes en un único envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato ...

por AntonioMR ¦ 28 Feb 2008, 14:25 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Necesidad Proyecto Edificio Gas Viviendas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 5845

Si la caldera ACS es >de 70 Kw tienes que hacer proyecto. La instalación para una sala de calderas tiene consideración de instalación receptora individual ya que alimenta un solo usuario, aunque este sea una comunidad de vecinos. No es el caso de los 2000 kW que corresponden a una instalación recept...

por AntonioMR ¦ 28 Feb 2008, 14:06 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

No necesitas ventilación, absurdo pero no la necesitas.

por AntonioMR ¦ 28 Feb 2008, 13:45 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: UNE620-3 Apartado 4.3.1 - ¿? ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 970

Está claro.
Si la presión a la entrada de la estación ya es menor que la MIP de la canalización de salida, dificilmente podrás superar esta aunque se estropee el regulador y deje pasar toda la presión.
De aquí a que realmente haya un caso en el que se de esto pues...

por AntonioMR ¦ 28 Feb 2008, 13:41 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: UNE 60670-6 aparato 6.5 ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 3295

Si, puedes siempre y cuando el fabricante del ventilador te certifique que, con el ventilador parado, hay una superficie libre de al menos 100 cm2. "Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo "O" , alternati...