La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas tardes, casi todas las maquinas llevan variadores y servomotores le hicimos un estudio con analizador y creemos que el problema era de transitorios porque se le ha hecho un buen sistema de puesta a tierra de las masas de las maquinas y de momento el problema se ha solucionado
Muchas gracias.
Buenas: Somos mantenedores de una fabrica de inyección de plásticos, desde hace un tiempo están saltando los diferenciales de las lineas de producción de forma aleatoria, hemos medido tensión entre tierra y neutro y oscila entre 2 y 9v la resistencia de tierra de bt es de 0,5 ohmios y la del neutro ...