» Descargar ACIEBT02Por servir sí servirían...siempre y cuando que el personal no autorizado (producción p.e.) no emplee ese mismo tipo de llave en otras aplicaciones o procesos. Pero yo iría un poco mas lejos y pondría una cerradura. La OCA ahí no te podría decir nada por ser un armario "de tránsito"; lo mi...
Si lo consideras como un receptor o un cuadro secundario entonces tienes que aplicar la itc-bt-19 apartado 2.7 y deberás tener un elemento que permita conectar y desconectar. Pero estando a 2 m y dentro de la misma sala, creo que la protección que tienes en el origen es suficiente. Esa es una de la...
No tiene porqué llevar seccionamiento alguno, ya que sería en sí una máquina. Eso sí, las envolventes no se podrán abrir sin un útil especifico. Yo te recomendaría colocar los variadores en el techo del armario, sobre un bastidor anclado a este. Con ello, y si no hay ambiente agresivo, no te haría ...
Buenos días, lo primero presentarme ante los foreros y felicitaros por el trabajo realizado entre todos, ya que es de mucha ayuda, ante "pequeños imprevistos" del día a día. De antemano, si me he equivocado de sección o este tema ya esta abierto en otro hilo, disculpas. He realizado varias...