Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

La solución de detector sin contacto me parece perfecta. Entiendo que estos detectores no necesitan que por la linea circule intensidad. El tema del amperímetro lo uso para discriminar positivamente la linea (encender y apagar desde la cabina para comprobar en campo que se trata de la misma linea, t...

Hola, me explicaré un poco mejor, yo sigo las 5 reglas de oro para dejar sin tensión y en cortocircuito la linea sobre la que tengo que trabajar, ahora bien, la duda surge al tener que ir a un arqueta a kilómetros de las puntas de la linea que he aislado, en este punto me preocupa que los planos est...

Verificar ausencia de tensión en lineas AT El tema está resuelto

por TylerHendrixSanchez ¦ 18 Dic 2017, 09:15 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Verificar ausencia de tensión en lineas AT ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 17826

-Buenas, en las instalaciones donde trabajo se puede dar el caso de encontrar lineas de 15KV sin consumo pero si en tensión, como no me fio de los planos, ¿Cómo se puede estar seguro de que una linea no tiene tensión? Con otras palabras, aunque yo cortocircuito y pongo a tierra la linea en los extre...