ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Dmelect o CypeREBT. Yo usaba este segundo, esta muy bien desglosado y cuando te sale algun error te indica porque y es muy facil de solucionar.
Yo finalmente dimensione cada uno por un metodo. El de la compañia eléctrica segun sus normas y el del cliente segun UNESA. Y se aceptaron los dos casos en el proyecto
Buenos dias. Os comento lo que me ha ocurrido para una instalación industrial en la zona de levante (Iberdrola). Tenia que dimensionar un centro de seccionamiento (de compañia) y cuando lo mande a industria me dijeron que tenia que revisarlo que la puesta a tierra, que la había calculado por el méto...
Buenos dias. Os comento lo que me ha ocurrido para una instalación industrial en la zona de levante (Iberdrola). Tenia que dimensionar un centro de seccionamiento (de compañia) y cuando lo mande a industria me dijeron que tenia que revisarlo que la puesta a tierra, que la había calculado por el méto...
Hola. Antes de todo decir que soy novato, asi que no me traten con mucha dureza si lo que pregunto es muy básico. Estoy haciendo la instalación de una nave industrial de grande dimensiones y el dueño ha estimado oportuno que en ciertos subcuadros se instalen tomas de corriente tanto monofasicas (16A...
Se Gente que ha ido a Polonia, No se si es esa universidad o otra y sacan todos 10 y se sacan las asignaturas mas difíciles de la carrera con poco esfuerzo. Que aprendas algo... eso es diferente.
Gracias, Ya tengo todo claro. Dejo el tema resuelto. Simplemente me liaba ya que es la 1 vez que diseño un CT. Gracias a todos y sobretodo a Don_Mendo
Hola, Tengo que diseñar un CT y mi duda viene a la hora de elegir el Cuadro de baja tensión. Según la normativa de Iberdrola hay 2 posibles configuraciones con 5 o con 8 salidas. No entiendo bien estas salidas que es lo que alimentan. La linea que va a alimentar mi consumo es una linea de 2 conduct...
En estos casos no hay cuadro de BT como en los CT de compañia. Normalmente se llevan los cables de BT del transformador al IGA del cuadro general de BT. También hay que tener en cuenta que el cuadro de BT puede estar en la pared justo detrás del transformador, o puede estar un poco más lejos. Según...
Gracias por Responder. El CT va a ser propiedad del abonado y la medida del contador se va ha hacer, en un principio, en el lado de MT mediante un cuadro de medida que se instalará adjunto a la Celda de Medida. Sabiendo esto, Sabrias contestarme a lo que pregunte antes? Gracias
Hola, Tengo que diseñar un CT y mi duda viene a la hora de elegir el Cuadro de baja tensión. Según la normativa de Iberdrola hay 2 posibles configuraciones con 5 o con 8 salidas. No entiendo bien estas salidas que es lo que alimentan. La linea que va a alimentar mi consumo es una linea de 2 conducto...