Bien: 1. cuando te de 35.. amperios, limítalo a 32A que es la medida normativa, entonces ya limitas esa línea a 35 mm en vez de 50 mm2. En el circuito D1 parece que no aplicas el factor de utilización....como dato. También, podrías distribuir en trifásico esas líneas "largas" dependiendo ...

A las viviendas de 9.200 W, le apliqué un factor de 0'5 porque solamente son elevadas por tener que desdoblar el C2 las tomas y por tener una superficie de 160 m2. Por lo que creo que con un 0'5 llego sobradamente. En viviendas debes dimensionar la DI para la potencia máxima, por tanto, 40 A, trata...

surkaster escribió:No se ve que es cada cosa en la tabla.

Un saludo.


No me diera cuenta, aquí va la tabla entera.

Imagen

Revisa los cálculos con los datos que aportas me salen secciones de 10 y 16 mm² que está dentro de lo normal. Te paso por aquí los cálculos que hice para sacar las secciones: https://i.imgur.com/hegixT3.png A las viviendas de 9.200 W, le apliqué un factor de 0'5 porque solamente son elevadas por te...

Buenos días a todos, Antes de nada muchas gracias por dejar que me una a este foro. Y espero poder ser útil a alguna de las personas que forman parte de él solucionándole algún tipo de duda. Os cuento un poco mi problema, estoy haciendo un proyecto para fin de curso para un bloque de viviendas, dich...