» Descargar ACIEBT02Saludos Hijo de Domingo. Tal y como están las cosas, ya es suficientemente arriesgado dedicarse a realizar ventilaciones en obras de viviendas... :alarma En cuanto a lo de las interferencias. Como siempre, cuestión de replanteos... :cabezazo Siempre que una vez contratada la obra esas modificaciones...
Sigue sin encajarme la solución de los huecos para admisión natural. En función al caudal de los 120 l/(s*plaza) podrás determinar una sección X. Pero esa sección no te garantiza en ningún caso que ese sea el caudal máximo de entrada. Es más, no podrás saberlo. De ahí, que insista en que la única fo...
Desde el punto de vista de la salubridad le encuentro cierto sentido. Para el control de la cantidad de humo, no tanto. En cualquier caso, es lo que dicta la norma. Y ahora mismo lo que más me preocupa es darle cumplimiento. ¿Alguna sugerencia más...? (Sr. Webmaster, no entiendo muy bien sus indicac...
Buenas. Hace mucho que no entro por aquí. Aún así, quería plantearos una duda que seguramente ya hayáis debatido. ¿Existe alguna forma de extraer 150 l/(s*plaza) y admitir máximo 120 l/(s*plaza) de alguna otra forma que no sea de forma mecánica? Sigo viendo proyectos básicos de ejecución visados des...
Yo lo hago tan simple como hacerlo con 10 m/s en los conductos interiores del garaje y 2,5xq para los conductos verticales o que atraviesen locales habitados, y por habitados me refiero desde vivienda hasta oficinas. Es verda que la chimenea es mayor que el conducto interior, si no puede ponerlo ma...
El CTE dice que exista una rejilla de extracción por cada 100 m2. Vale, ¿pero como las distribuís?
Es una chapuza, pero es una forma. He pensado dividir el garaje en cuadrículas de 10x10 y situar una rejilla por cada cuadrícula. No os descojonéis...
¿Cómo lo hacéis vosotros?
Tengo otra duda. El CTE te da 2 opciones para realizar la depresión. Pero cuando eliges únicamente extracción mecánica ¿no tienes que poner aberturas de admisión?. Si por otro lado eliges mecanizar la admisión y la extracción, has de tener una toma de cada por cada 100 m2. La admisión la puedes hace...
Precisamente por el término "conducto" viene la duda. Hay quien no considera un patinillo de fábrica como tal y de ahí surge dicha duda.
¿Alguien puede indicarme en qué apartado del CTE se obliga a que las verticales de extracción de CO y/o de humos se realicen con conducto metálico a pesar de que éstas lleven su correspondiente cerramiento de fábrica?
Es un poquito !URGENTE!
Graciasss...
Buenos días. ¿Alguien puede asegurarme si algún apartado del CTE especifica que las verticales de extracción de CO o de humos para garaje deben ser obligatoriamente de conducto metálico? Me refiero únicamente a extracción. Alguna D.F. me dice que así es pero no me dice dónde lo refleja. Lo de siempr...
Buenas. Hace mucho que no me prodigo por aquí.
Aparte de JUGRESA y CONDUCTAIRE, existe AIREDUCTO.
Esta empresa tiene homologados sus conductos en las variantes E 600 90 y E 600 120. Aunque seguramente no sea la única.
Tal y como yo lo interpreto, dicha UNE te dice que si alguna de las condiciones varía es necesario. Es decir: - Si tiene más de 0,8 m de altura, es necesario. - Si tiene más de 10 m de largo, es necesario. - Si tiene más de 10 m de ancho. ¿Me equivoco?. En la práctica, nadie considera que sólo tenga...