ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Si el SAI está conectado en modo online (rectificando y ondulando) la cáida de tensión se calcularía desde su salida. Si el SAI está conectado en modo stand-by la caída de tensión se calcularía desde el secundario del transformador. :botando Sería para modo online. Muchas gracias Kyle_XY :brindis
Muy buenas, Una duda, ¿consideraríais un SAI como "fuente propia de energía" e inicio de instalación a la hora de calcular las caídas de tensión? ¿o bien sería considero el origen en la salida del trafo? Entiendo que la tensión de referencia para los receptores la obtengo del SAI y que, po...
Valles escribió:LuisM escribió:ah, si tienes grupo de emergencia el tener los "embarraos partíos" te hace las cosas mas divertidas...
¿verdá Valles?![]()
Calla calla, que vaya locura.
Yo lo tengo así montado. Y otras muchas cosas. Tengo dos trafos de 1600 y posibilidad de otros dos mas. Esto es, dos embaarrados de 3200 , con posibilidad de conectar. Se trata de montar una especie de "remonte" que conecte los dos embarrados. Lo dejas perfectamente enclavado, de manera q...
Es una única instalación y sólo tiene una tramitación. Es igual que cuando usas un suministro de socorro y hay una acometida nueva. Yo lo que montaría es algo para evitar que conmute y deje a los dos trafos currando en paralelo. Supongo que lo tienes contemplado, pero por si las moscas. Muchas grac...
Muy buenas, Me han planteado una duda y no se que responder. A ver que pensáis vosotros. Se trata de un CT de abonado, dónde hay 2 trasformadores de 1.000kVAs conectados en paralelo a un mismo embarrado, es decir, un único CGBT. Se quiere modificar la instalación cambiando los transformadores, 2x2.0...
Un amigo instalador me ha planteado una duda y no he sabido que decirle :| . Tiene una instalación con un C.T. de Abonado en un local de un edificio. En la parte de media, tiene sus celdas de protección y medida. En la parte de baja, la salida del trafo se conecta al CGD a traves de una canalis. Ha...
Muchas gracias por vuestras respuestas :brindis . Me alegro de que, aunque con matices, estemos todos de acuerdo en que "pinchar" en la canalis para instalar otro cuadro previo al CGD no es correcto. Al parecer no todos pensamos lo mismo cuando esto de "pinchar" la canalis forma ...
Considero que no es correcto por no cumplir la itc-bt-17 donde exige que todo cuadro tenga un interruptor general automático, es decir, según mi interpretación toda instalación interior debe tener un interruptor general que deje sin suministro a la instalación. Supongamos que tenemos una instalació...
Muy buenas, Un amigo instalador me ha planteado una duda y no he sabido que decirle :| . Tiene una instalación con un C.T. de Abonado en un local de un edificio. En la parte de media, tiene sus celdas de protección y medida. En la parte de baja, la salida del trafo se conecta al CGD a traves de una ...
Muy buenas marramiau, Te explico: Para la climatización: 1) Tienes que crear un Circuito a 2 Tubos para los fan coils. 2) Le metes una planta enfriadora y una caldera. Para el ACS: 1) Metes un generador de ACS de con la potencia y el deposito que corresponda. De las calderas que tienes tienes que sa...
Muy buenas,
Por curiosidad, lo que preguntas, ¿tiene que ver con el hotel del examen del AVEN?
Saludos,
El Conde
Muy buenas comparñer@s, Recientemente, el IDAE ha sacado unas presentaciones del RITE que están bastante bien. Es con lo que han impartido el Curso de RITE 2007 tecnicos de ATECYR. http://www.idae.es/index.php/mod.pags/m ... relmenu.53 En la parte de abajo hay 5 presentaciones. Saludos y buen finde,...
Hola Franele, Nos hemos ido por los cerros de Ubeda, pero bueno, Rafa te pedimos disculpas. Sería lógico que más adelante se abriera un nuevo hilo con este interesante tema. Te comentaba que faltan cosas, entre ellas, todo lo que indicas. La parte de invierno no la he hecho porque cuando hice el cal...
Hola Franele, Te adjunto un pequeño estudio que hice para una cafeteria. El objetivo era ver que la energía consumida era superior a la energia recuperada y la necesidad de utilizar caudal de ventilación variable en lugar de constante mediante variadores de frecuencia. Faltan algunas cosas, cuando t...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)