Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Argumentar daños por tierra unida a neutro en cgp

por PJ33 ¦ 12 May 2019, 16:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Argumentar daños por tierra unida a neutro en cgp ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 5290

Sí el neutro del CT no esta lo suficientemente separado de los herrajes, podría existir una sobretensión cuando exista un defecto en AT. Unir el neutro y la tierra parece ser una solución para armónicos de 3, pero tenemos este otro problema, es un TN, 2 ohms...etc etc. Muchas gracias por tu aportac...

Argumentar daños por tierra unida a neutro en cgp

por PJ33 ¦ 21 Abr 2019, 19:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Argumentar daños por tierra unida a neutro en cgp ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 5290

Buenas noches, Se me presenta una duda que expongo a continuación. Si tenemos una instalación monofásica en una vivienda unifamiliar con Esquema TT y conectamos el neutro de la instalación en la CGP a la toma de tierra de la vivienda. ¿Qué efectos nocivos podría producirse en la vivienda? Supongo qu...

Instalación que tiene una fase a tierra.

por PJ33 ¦ 08 Dic 2018, 23:56 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación que tiene una fase a tierra. ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1910

Tengo un conocido que tiene una instalación trifasica y que comenta que ha medido tensión tierra-fase y le da más de 200v. Me comentó que notó que le daba corriente algunos aparatos eléctricos en la instalación. Quiere saber si esto puede provocar alguna avería en los aparatos que tiene conectados a...

¿Hasta donde hay que aplicar el vademécum?

por PJ33 ¦ 31 Ago 2018, 17:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Hasta donde hay que aplicar el vademécum? ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2111

Buenas tardes compañeros, Siempre para realizar cualquier cálculo eléctrico hemos tomado el REBT y las normas particulares de Endesa para la realización de los mismos. Mi duda parte de que existe la guía vademecum de Endesa donde existen en muchos casos restricciones aún mayores de las que se dan en...

Interruptor automático frente a diferencial

por PJ33 ¦ 21 Jun 2018, 12:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor automático frente a diferencial ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1023

Buenos días a todos, Ayer se me planteó una duda y quería compartirla con vosotros. En una instalación en la que no exista sobretensiones en caso de producirse una subida de tensión. ¿Los magnetotérmicos y ID se verían afectados? Estos elementos al tener muy baja resistencia interna (si abrimos uno,...

Franke ingenieria Cueli En primer lugar muchas gracias por vuestra respuesta. Os voy a poner en un caso un poco más extremo para ver qué opináis. Imaginaos que se da el caso de una persona (sin conocimientos de normativa ni electricidad) que decide alquilar un local donde existe una instalación cuy...

Reforma eléctrica en local de pública concurrencia

por PJ33 ¦ 16 Jun 2018, 15:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Reforma eléctrica en local de pública concurrencia ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6145

Buenas a todos, Hablando con un compañero nos ha surgido las siguientes dudas que voy a intentar explicar de la forma más escueta y clara posible: -En un local de pública concurrencia que tiene una instalación eléctrica de una cierta antigüedad pongamos antes de 2002, se quiere realizar un cambio en...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por PJ33 ¦ 16 Jun 2018, 15:40 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2761870

Hola a todos,

Soy ITI de mecánica y me uno a vuestra comunidad tras leeros durante mucho tiempo.

Saludos.