Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

MUCHAS GRACIAS CUELI

por DIEGO JULIAN MORENO ¦ 09 Ago 2018, 11:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: instalación eléctrica en un almacén de cereales ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2215

La ITC 30, se refiere a locales húmedos mojados, no re riesgo ATEX. Sobre lo que preguntas, un almacén de grano, es SIEMPRE de riesgo intrínseco ATEX por polvo, por lo tanto se debe clasificar en zonas, acotando los espacios, y según el caso proponer medidas para eliminara el riesgo (desclasificar)...

Hola a todos. Estamos para realizar un proyecto de instalación eléctrica para una nave de almacenamiento a granel de cereales, como maíz, cebada y trigo. Consultando algunos foros, la clasificación que realizan para esta actividad es muy dispar: Zona 21, Zona 22 (según ITC BT 29) y sin riesgo de inc...