Buenas tardes, no soy experto en ésto pero creo que si la compañía suministradora no dice lo contrario desde el punto de vista del REBT y el RLAT no hay ningún problema. En el caso de una instalación privada como pueda ser en una industria del que parten líneas enterradas de AT a partir de trafos pr...

Buenas tardes, no veo ningún inconveniente técnico ni normativo que prohíba instalar más de un conductor por fase. Por cierto, cual sería la I máxima admisible de dos cables por fase. Lo habitual y sencillo es multiplicar por 2 el correspondiente a un sólo cable. Es correcto? Por supuesto luego habr...

En el caso de LED no aplicaría ningún factor.

Hola, en los interruptores diferenciales modulares el disparo de los mismos asegura el disparo en una fuga igual a la sensibilidad del mismo y puede disparar ante un valor de Ifuga=sensibilidad del diferencial/2. Mi duda es si en los diferenciales que van a través de toroidal y puede regularse la se...

Gracias pipas. Lo de garantizar 1 ohmio no lo he visto nunca. Si no es mucho abusar podrías indicarme si estoy en lo cierto? -Distancia mínima tierra de protección y servicio. D=resistividad terreno* Id/ (2 * pi* 1200) siendo la Id la corriente fase tierra en el lado de MT. Se podrán unir si Vd = Rt...

Muchas gracias pipas. Entiendo que no habría problema en unir la tierra de protección y del neutro si la tensión de defecto, considerando una tierra única, fuese menor de 1000 V.

Buenas tardes, estoy de acuerdo con Pipas. No creo que exista en ningún caso limitación en el número de conductores por fase.

Por cierto, la normativa UNE 20460-5-523 está derogada.

Normativa CPR en interior de subestación

por carlos.arnillas123 ¦ 01 Sep 2018, 20:34 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Normativa CPR en interior de subestación ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2245

Buenas tardes, de acuerdo a la nueva normativa CPR entiendo que esta normativa aplicaría a los cables de BT existentes en el interior de un centro de transformación MT/BT al considerarse instalación interior o receptora dentro del REBT. La clasificación mínima para éstos casos entiendo que sería Eca...

Hola Mariano, ¿has encontrado la respuesta? Yo mismo me he hecho alguna vez esa pregunta y nunca he sabido la respuesta. Si lo tuviera que hacer yo supondría líneas equilibradas y lo trataría como línea trifásico en la línea general de alimentación en todos los tramos y como línea monofásica para la...

Buenas tardes, para el estudio de selectividad en interruptores necesitaría conocer, una vez calculadas las corrientes de cortocircuito trifásico, bifásica, fase- tierra, fase- neutro en el secundario de un trafo Dyn11 11000/400V cual serían éstos valores de corto en el lado primario. 
Muchas gracias

Buenas tardes, ¿alguien podría indicarme cual sería la separación mínima que deberí haber en las tierras de servicio de dos trafos que puedan trabajar en paralelo? ¿En qué casos pueden unirse? En el reglamento de Centros de transformación se habla de separación entre la tierra de protección del cent...

Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en tener en cuenta el factor 1,8 sólo para el dimensinamiento del cable. Lo único que pensaba que este factor se utilizaba para las corrientes armónicas generadas.

Hola, desde mi modestia opinión debes aplicar estos dos condicionantes: Ib <= In <= Iz Ir <= 1.45 * Iz donde Ib intensidad de cálculo que en el caso de receptores que no son motores o lámparas de descarga sería el consumo nominal In Intensidad nominal del interruptor magnetotérmico o fusible. Iz int...

Cómo calcular corrientes de cortocircuito

por carlos.arnillas123 ¦ 20 Ago 2018, 17:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cómo calcular corrientes de cortocircuito ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1144

Buenas tardes, para el estudio de selectividad en interruptores necesitaría conocer, una vez calculadas las corrientes de cortocircuito trifásico, bifásica, fase- tierra, fase- neutro en el secundario de un trafo Dyn11 11000/400V cual serían éstos valores de corto en el lado primario.
Muchas gracias