Se encontraron 49 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Los Hidrantes exteriores están destinados a la protección exterior del edificio, por lo cual deben cubrir la totalidad de la fachada del edificio. Si con la actual disposición de Hidrantes se quedan zonas de fachada sin cubrir, deberás contactar con el gestor de la red de hidrantes y solicitarle la ...

Buenos días a todos. Leyendo la última versión de la norma UNE 23007-14:2014 me surge una duda con respecto a la ubicación de detectores con respecto a las paredes. En el anexo 2 indica: Punto A.6.5.2.2 que ningún punto del techo o de la cubierta se encontrará a más de Dmax de un detector. Se incluy...

Muchas gracias a todos por contestar. Lo más lógico es trasladar la consulta a la Propiedad, para así evitar que esté cerrado el CPD más tiempo de lo necesario. Con respecto a las renovaciones / hora del local... son locales en los que apenas ponemos ventilación. Ya que al estar climatizados con equ...

Buenos días: Tengo diseñado un sistema de extinción automática mediante gas FM200 en un CPD. Según la norma UNE 15004 es necesario ventilar la sala después de activar la extinción automática. ( y una vez mitigado el incendio claro ). Sin embargo no especifica cómo realizar esta ventilación. No dice ...

Buenas, es arriesgado suponer que la bomba te proporcione el caudal demandado, sobre todo si la ampliación de la red cuenta con un sistema de rociadores. Deberías tener más datos del resto de la instalación. Datos que te permitan calcular la pérdida de carga hasta el punto de enganche. Con la pérdid...

Según el RITE en su IT 1.3.4.1.2 " Salas de máquinas ", se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío y calor.... Si quieres meter las dos calderas en un contenedor marino... creo que se debería considerar como sala de máquinas y por lo ta...

Re: Fancoil de 2 tubos o de 4 tubos

por hmayordomo ¦ 22 Jul 2014, 11:56 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Fancoil de 2 tubos o de 4 tubos ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 9621

Te respondo en azul. Para el caso de una vivienda (piso) con calefacción y acs individual, los expertos en climatización véis factible la sustitución de radiadores por fancoils y la instalaciòn de un generador de frío para dotar de aire acondicionado a la vivienda? Por economía doy por hecho que la ...

Pues mejor me lo pones, para instalar la opción 1:

Quiere algo "bonito" que mejor que se vea un único conducto circular a 4,8 m. para el retorno del aire.
No le importa el dinero, pues suelo radiante / refrescante.

Pero vamos, que la decisión es tuya.

Pepeska, todo depende del tipo de aparatos que vayas a instalar. Te recomiendo que para el caudal visites páginas web de fabricantes, en donde te indican no sólo el consumo en l/h de agua caliente, si no también el consumo eléctrico, las dimensiones, ... por ejemplo fagoor industrialll

Un saludo.

Tienes un volumen enorme para intentar climatizar el espacio mediante aire. Pero si aún así buscas utilizar un sistema todo aire, tienes toberas que te alcanzan 30 metros, eso sí, ojo con el ruido. Una opción válida sería dos líneas de toberas a 2,8 metros, enfrentadas para que las venas de aire cho...

Re: Sistema de extinción FE 13 o FM 200

por hmayordomo ¦ 11 Jul 2014, 09:35 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Sistema de extinción FE 13 o FM 200 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2968

Aunque ambos son válidos para salas ocupadas por personas, un criterio podría ser: Utiliza el FM200 para salas ocupadas por personas y el FE13 para salas técnicas. Si quieres mas datos visita la página del instituto nacional de la seguridad e higiene en el trabajo.

Re: Fancoil de 2 tubos o de 4 tubos

por hmayordomo ¦ 10 Jul 2014, 15:43 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Fancoil de 2 tubos o de 4 tubos ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 9621

Para el caso que propones ( una sóla estancia ) utiliza el fancoil a dos tubos. Ahorras en equipos de generación, en mantenimiento, en tuberías de distribución, en control, el equipo terminal es más barato.

Re: accionamiento de compuertas cortafuego

por hmayordomo ¦ 10 Jul 2014, 15:36 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: accionamiento de compuertas cortafuego ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2646

Eso no es del todo cierto Qeko, existen en el mercado compuertas con servomotor que en caso de fallo de tensión de red, hacen saltar el cierre de la compuerta.
f

Buenas: - Dentro de la propia norma se identifican los textos nuevos y los eliminados. - Al dar servicio a un sistema de rociadores necesitas dos bombas principales. ( y la jockey ). - Puedes poner un sólo grupo de bombeo, el cual de suministro a los dos sistema de extinción de forma simultánea. Eso...

En la UNE del 2004 en el apartado G, se indicaba que para almacenamientos superiores a 4,1 m. podrías utilizar rociadores ESFR. En la última en vigor, la de 2005 se quita lo de ESFR y se indica "rociadores especiales". Vamos que la UNE si deja utilizar otro tipo de rociadores. Otra cosa es...