ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Puede andar alrededor de las cantidades indicadas anteriormente. Pero en esto hay muchas calidades y por lo tanto trampas. Os pongo un ejemplo. En Andalucía como bien sabeis hace más calor que en el resto de España, cuando tu le preguntas al fabricante sobre los precios debes de tener en cuenta si e...
El sentido de colocar los diferenciales es el siguiente: Su instalación en el TN-S está protegida en una longitud máxima que depende de la Inominal, sección del conductor y curva de la parte magnética. Imagina que tienes un circuito que alimenta a un cuadro parcial en 6 mm2, protegido por un magneto...
Yo actualmente estoy realizando una industria con el sistema TN-S. Para las líneas que alimentan a máquinas con muchos armónicos es una ventaja. En algunos casos dispara hasta los diferenciales Superinmunizados Solo tienes que tener en cuenta que las longitudes máximas de los circuitos quedan proteg...
Yo tengo bastante experiencia en proyectos para Sevillana-Endesa, te puedo garantizar que los centros prefabricados compactos en edificios prefabricados de hormigón, al menos en las provincias de Granada y Málaga no los admiten, solo los admiten integrados en edificios de obra civil. Respecto a los ...
Para la media tensión y centros de transformación, deberás de rellenar las instancias correspondientes, el modelo o modelos depende de la provincia, entregar la conformidad del proyecto de la compañía suministradora, acreditar la titularidad, permisos de paso, etc. a partir de ahí si todo está corre...
Buenos días, en las normas particulares de Endesa, capítulo IV artículo 2.5 indica que podrá instalarse el centro previo acuerdo de las compañías. Hace referencia a la norma FND004. Al menos en Málaga no lo admiten en edificio prefabricado. Se suele instalar en edificio de obra civil ocupando un hue...
Muy buenas a todos, la solución acustica que propones la he aplicado yo en un salón de juegos con resultado favorable. Además de los especificado los montantes del pladur se deben de sujetar con antivibradores. Respecto al tema de la altura, en Málaga al menos son bastante estrictos de forma que en ...
Hola a todos, debes de tener en cuenta el tema de las servidumbres. Es posible que la traza que alimenta a centro pase por la parcela, por lo que lo normal es trasladar el centro y desviar la línea.
Además las vías pecuarias pagan una tasa anual por ocuparla y además bastante cara (en un proyecto reciente + 1000 euros). Luego le obligan a suscribir un seguro de responsabilidad civil por si durante la ejecución o una vez en funcionamiento hay un accidente (incendio o electrocución de animales).
El tema es que si la quieren declarar de utilidad pública tardará unos 3 años en tener el tema resuelto y si no lo declarán de utilidad pública no van a trazar la línea mientras los propietarios no den permiso. - Otro tema es que tipo de línea es MT (20-25 kV) o AT (66-132 kV), si es la primera pued...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)