ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Bueno refloto el hilo que tenemos novedades Lo primero es que las normas UNE 20460-4-41:1998, UNE 20460-4-41/1M:2003 y UNE 20460-4-471:1996 han sido anuladas y sustituidas por la norma UNE-HD 60364-4-41:2010 , no nos ha "valíopa'ná" pero tenerlo en cuenta. Al final hemos negado la mayor, e...
Seguimos con el culebrón... Les hemos atacado con los 24V de tensión de contacto en vez de los 50V para tirar por tierra el valor de tierra (necesitaríamos una R<0,2 ohm y les da 0,3 ohm) Argumentan que no hay problema porque se les olvidó añadir la tierra del alumbrado, contando con ella el valor d...
Muchas gracias a todos, al final (como todo en esta vida) es una cuestión de pasta, la instalación es una planta termosolar en la zona del campo solar, consiste en una alimentación eléctrica a motores que orientan los espejos en función de la posición del sol. Como tiene mucha extensión, la resisten...
Cueli pretendo justo todo lo contrario, obligarles a que instalen diferenciales para la protección frente contactos indirectos. Se acogen a que debido a la buena calidad de la tierra (R=0,3 ohm) pueden NO instalar diferenciales, realizando la protección frente a contactos indirectos con los interrup...
Ok, muchas gracias, lo malo es que la guía no es de obligado cumplimiento, ¿no? Además luego viene la segunda derivada, porque la instalación es intemperie y me interesa que la tensión de contacto sea de 24V para no permitir instalar interruptores automáticos para la protección contra contactos indi...
!Habrá que acogerse a la guía!
Da gusto un foro como éste, muchas gracias de nuevo
Muchas gracias, por la ayuda, estoy contigo que lo de catalogar un local o emplazamiento como conductor no es nada apropiado.
Me podrías indicar dónde salen los 24V en la ITC-30, es que lo estoy buscando como un loco pero no lo encuentro, de no encontrarlo en la ITC-30 viene todo el lío.
Se nota que es lunes y tengo una mañana espesa, vamos por partes. Cuando me refiero a la tensión de contacto, me refiero a la tensión de contacto de las masas, por abreviar no lo indicaba creyendo que se entendía, siento la omisión. 1. En un local mojado, ¿qué tensión de contacto límite consideramos...
Gracias Cueli, lo que quiero argumentar (basándome en el REBT o cualquier otro documento) es que un local húmedo es un emplazamiento conductor y por lo tanto la tensión de contacto se limita a 24 V. En el nuevo REBT la limitación de la Ucontacto a 24 V es para emplazamientos conductores, pero creo q...
Buenas a tod@s, me ha surgido una duda redactando un informe, en el anterior REBT un local mojado implicaba una limitación en la tensión de contacto a 24V; en el nuevo REBT la limitación se aplica a locales o emplazamientos conductores. Mi duda es como argumentar que un local mojado es un emplazamie...
• ILUMINACIÓN La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma: -Unión Europea: UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de ilumina...
Echa un vistazo a esta página
www.klk.es
En la parte de soldadura aluminotérmica
http://www.klk.es/category/show/75
Tienes un catálogo de soldadura aluminotérmica y más pdf con información
http://www.klk.es/uploads/pdf/fichero/6 ... _COBRE.pdf
Ok. Quería hacer tambien un apunte. El problema de los balastos electrónicos regulables, es que tienes que tirar un BUS para la tensión de regulación (suele ser 0-10 V) y para distancias muy largas y muchos equipos puede aver problemas de caida de tensión. El sistema del enlace que he puesto arriba...
Y con un C120 de 125A? Sería selectivo pero sólo hasta 1.800A, no tendría selectividad total http://s4.subirimagenes.com/otros/previo/thump_3261511selectividadc60n50ac.jpg Aunque en otra tabla marca 2.800A http://s4.subirimagenes.com/otros/previo/thump_3261551selectividadc60n50ac.jpg
Por lo que veo con magnetotérmicos normales es decir no de caja moldeada, no podría cumplir una selectividad completa. Consultando las tablas de Merlin Gerin, estás en lo cierto, necesitas aguas arriba uno de caja moldeada para asegurar la selectividad total http://s4.subirimagenes.com/otros/previo...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)