Conclusiones que he obtenido de vuestras respuestas

por epadilla ¦ 07 Mar 2007, 11:41 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Cálculo del Depósito de Presión según el DB-HS 4 ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 35129

Os envio en word las conclusiones que he obtenido de vuestras respuestas además de un link interesante para el cálculo del depósito

por epadilla ¦ 06 Mar 2007, 08:32 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Cálculo del Depósito de Presión según el DB-HS 4 ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 35129

Muchas gracias por la respuesta. Ahora me surge otra: Según el punto 3.2.1.5.1 los grupos de presión deben ser: a) Convencional (depósito auxiliar de alimentación+ equipo bombeo con dos bombas mínimo y funcionamiento alterno+depósito presión membrana) o bien, y aquí viene mi duda: b) de accionamient...

Cálculo del Depósito de Presión según el DB-HS 4

por epadilla ¦ 05 Mar 2007, 18:36 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Cálculo del Depósito de Presión según el DB-HS 4 ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 35129

Según el apartado 4.5.2.3 para calcular el depósito de presión se aplica la formula :

Vn=Pb x Va/ Pa

Mis dudas son 2:

1.-¿A qué volumen se refiere Va?