Re: tmax Corriente Cortocircuito Media Tension

por esaizmata ¦ 17 Dic 2018, 10:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: tmax Corriente Cortocircuito Media Tension ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 5475

Estás en lo cierto. No se puede emplear dicha fórmula para 5 minutos o para 2 horas. Esa fórmula sólo es aplicable para tiempos máximos de 5 segundos. Yo te recomendaría que te pongas en contacto con fabricantes de cables de media tensión y les preguntes, porque seguro que tienen curvas de intensida...

Re: ¿que diferencia hay entre los cables rv y rz?

por esaizmata ¦ 16 Mar 2018, 08:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿que diferencia hay entre los cables rv y rz? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 23502

Los cables con tensión asignada 0,6/1 kV no están armonizados como, por ejemplo, lo están los cables 450/750 V (H05, H07...). Los cables RZ de Cu y Al se fabrican de acuerdo con la norma UNE 21030 parte 2 y parte 1. Dichas normas establecen la designación técnica a emplear y aunque en general la des...

No.
Hay formaciones de Al RZ 0,6/1 kV (norma UNE 21030-1) con las 3 fases más neutro(fiador) ya trenzadas.
El neutro fiador lo hay con sección 29,5 mm2 Alm y 54,6 mm2 Alm (para sección de fase 25 mm2).
Es decir tienes en trenzado :
3x25 Al/29,5 Alm y 3x25 Al / 54,6 Alm

Re: coeficiente de 1.8 a las lamparas de descarga

por esaizmata ¦ 06 Mar 2018, 09:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: coeficiente de 1.8 a las lamparas de descarga ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 6144

Date cuenta de que la potencia activa (P) es igual a la potencia aparente (S) por el coseno de fi; P = S x cos fi

Si S se multiplica por k=1,8 entonces P queda multiplicada por k también. P= 1,8 x S x cos fi.

Re: Alguien sabe como sacar la resistencia total

por esaizmata ¦ 28 Feb 2018, 09:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alguien sabe como sacar la resistencia total ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1250

Es más sencillo de lo que te parece. Para este tipo de ejercicios la clave está en nombrar los nudos con letras y ver cuales están al mismo potencial. En este caso si te das cuenta, denominando los nudos (de izquierda a derecha y de arriba abajo) A, B, C y D, puedes ver que el nudo B y el C son real...

Es más común que en ese tipo de instalaciones salte de forma intempestiva los Int. diferenciales, sobre todo si las líneas son largas. https://www.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/285000/FA285373/es_ES/Disparos%20intempestivos%20de%20diferenciales.pdf Por o...

Re: Línea General de Alimentación De Iberdrola

por esaizmata ¦ 08 Feb 2018, 09:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Línea General de Alimentación De Iberdrola ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2742

Al ser una acometida, ponte en contacto con el gestor de Iberdrola para tu zona y el te indicará.
Si que se pueden instalar acometidas monofásicas pero son ellos los que te dirán cómo y qué hacer.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi//nce ... _jul09.pdf En su proyecto tipo aparecen.

Re: Iluminación exterior a partir de arquetas

por esaizmata ¦ 17 Nov 2017, 13:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Iluminación exterior a partir de arquetas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2289

La que te permitan el resto de suministros y el espacio en la acera, vial. Contra más cerca mejor para ahorrar cable y hacer más cómodo el tendido, etc. Los cables entran hasta la farola y luego vuelven a la canalización general. En la farola llegas al portafusibles y tienes los cables de la red &qu...

Creo que tu respuesta está en la ITC-BT 24 punto 2 y/o 4.5 y/o ITC-BT 36.

Revisa la ITC-BT 24 y en la ITC-BT 36 y dinos qué conclusión has sacado.

Ya nos dirás. Espero haberte ayudado.

Re: Tensión entre neutro-tierra en la entrada de la instalación

por esaizmata ¦ 16 Oct 2017, 09:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Por lo que dices, da la impresión, sin más datos, que la puesta a tierra (de tu cuadro general aguas arriba-hacia fuera) no es correcta o tiene un valor muy elevado. En principio y como ya te dije, el problema debe estar en la puesta a tierra, y de ahí esos valores en las medidas. Subsana esto y no...

Re: Tensión entre neutro-tierra en la entrada de la instalación

por esaizmata ¦ 11 Oct 2017, 13:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Entiendo que tienes un Interruptor general (arriba derecha) del que sales a 2 Int. diferenciales (a su izquierda y debajo). De los diferenciales vas a los Int. magnetotérmicos de cada circuito y de ahí ya salen los circuitos. Es curioso, pero por la foto veo cosas raras o quizás me esté engañando la...

Re: Tensión entre neutro-tierra en la entrada de la instalación

por esaizmata ¦ 09 Oct 2017, 11:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola, Cuando hagas las mediciones, indica los resultados por aquí. No, la instalación de puesta a tierra del edificio no es propiedad, ni está controlado por ENDESA. Es una parte de la instalación eléctrica común del edificio. Debe haber en algún lado un borne de puesta a tierra del edificio y luego...

Re: Tensión entre neutro-tierra en la entrada de la instalación

por esaizmata ¦ 09 Oct 2017, 09:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola,

¿has medido tensión F-N? ¿qué te da?

Por lo que dices, da la impresión, sin más datos, que la puesta a tierra (de tu cuadro general aguas arriba-hacia fuera) no es correcta o tiene un valor muy elevado.

Re: Resistencia de tierra máxima en edificio sin zonas comunes

por esaizmata ¦ 01 Sep 2017, 09:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenos días, La verdad que ese valor que da "surkaster" es la primera vez que lo veo. Por favor, ¿podrías dar más información al respecto? Respecto a la resistencia de tierra en la ITC-BT 18 se especifica el valor de la resistencia a tierra. Éste será tal que cualquier masa no pueda dar lu...

Re: Instalación electrica en parque de caravanas

por esaizmata ¦ 10 Ago 2017, 11:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación electrica en parque de caravanas ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2509

Iberdrola te podrá decir algo de la CGP pero no puede decirte nada de dónde y/o cómo pones el ICP o las tomas de la instalación interior siempre que
cumplas con el REBT (en particular en concreto con la ITC-BT 17 (ICP), ITC-BT 30 (locales a la intemperie(mojados)) e ITC-BT 41).