ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas gracias por la respuesta!
Efectivamente es lo que he hecho ahora espero respuesta de industria.
Muchas gracias por tu respuesta. Entiendo que las celdas como todo el CT son de nuestra propiedad (no me consta cesión alguna). Actualmente hay solo 10Kw contratados (el edificio ha estado sin uso durante casi 10 años...) Ahora hemos solicitado un aumento de potencia a 300Kw y ha sido cuando el técn...
Buenos días Estoy reformando un edificio de oficinas y en en el interior de este hay un CT de abonado de 500kva. En el ultimo informe de la OCA nos indican que hay que reparar las celdas de seccionamiento. Debido a la edad del CT 1989 decidimos sustituir las celdas y probablemente también el trafo. ...
Hola soy nuevo y arquitecto!
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)