Re: Curso de adaptación a Grado ITI

por paKoSTe ¦ 18 Sep 2017, 19:10 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Curso de adaptación a Grado ITI ¦ Respuestas: 63 ¦ Vistas: 56910

Buenas, Caduki76: Correcto, en la Universidad de Sevilla, desde hace dos años, este curso de adpatación no se imparte debido a la baja demanda, así me informó el Responsable de formación con el contacté. joanalp : Después de mucho buscar las opciones que me han quedado son la UNED y la UAX. En la UN...

Re: Curso de adaptación a Grado ITI

por paKoSTe ¦ 09 Sep 2017, 17:23 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Curso de adaptación a Grado ITI ¦ Respuestas: 63 ¦ Vistas: 56910

Hola a todos, Acabo de ver este post, puesto que llevo toda la semana liado con este tema, aporto mi experiencia. Os cuento un poco mi situación: Soy ITI especialidad electricidad "sección" electrónica del plan del 71, por la Universidad de Málaga (UMA), cuando los electrónicos nos matricu...

Re: Conmutador de redes con contactores

por paKoSTe ¦ 17 Nov 2014, 21:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conmutador de redes con contactores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2509

Hola Emilio

Gracias por la respuesta, no recordaba que en el Telesquemario había un ejemplo de ello. El mando irá "dentro" de un Logo!.

Saludos

Re: Software memoria técnica de diseño El tema está resuelto

por paKoSTe ¦ 17 Nov 2014, 21:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Software memoria técnica de diseño ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 11060

Sin llegar a ser tan completo como Cype, DMelect y los viejos Procunos (iMventa Ingenieros hoy), existe una aplicación que cumple bien este cometido, se llama SOFIA y la ha creado PLC Madrid. Échale un vistazo a este enlace, y lo verás con un ejemplo para la comunidad de Madrid. http://formacion.plc...

Conmutador de redes con contactores

por paKoSTe ¦ 17 Nov 2014, 19:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conmutador de redes con contactores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2509

Buenas tardes, Hace algún tiempo que disponía de algunos esquemas de conmutadores de redes basados en contactores, sin embargo el sistema de almacenamiento que los alojaba murió y con él toda esta info. LLevo algunos días buscando por la red y no he encontrado gran cosa. Estoy buscando un esquema pa...

Hola felaresil No hay truco para pagar tan poco dinero, vivo en Málaga capital y aunque me edificio es del 72, y lo que ello conlleva con el aislamiento térmico, no tengo instalados grandes consumidores de electricidad, la lavadora gasta 380 w cuando centrifuga, una convencional está muy por encima ...

Seguramente llego tarde para aportar experiencia pero ahí va, ferasil. En primer lugar no me queda claro si quieres instalar fotovoltaica o térmica, dado que mezcalas consumidores de gas y de electricidad. En segundo lugar, suponiendo que hablamos de térmica (ACS), creo que los cálculos estimados qu...

Re: grupo electrogeno contra incendios

por paKoSTe ¦ 25 May 2014, 17:04 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: grupo electrogeno contra incendios ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 6782

Vamos por partes. El arranque estrella-triángulo, primero pone al motor en estrella, y después en triángulo, siendo, en esta áultima situación, la corriente abosorbida la correspondiente a la línea. Por tanto, si no he entendido mal, la protección actúa cuando el generador está en régimen nominal, e...

Buenas tardes, Veo muchas visitas pero ninguna orientación. Igual no he formulado las cuestiones adecuadamente. http://www.coaat-se.es/colegio/col13/col1330504.html se cita: <CONSULTA: Recintos y locales para telecomunicaciones DUDA: ¿Un cuarto de telecomunicaciones puede ser local de riesgo especia...

Buenas tardes, quisiera planatear dos cuestiones, dado que ando un poco pérdido. 1) Actualmente estamos realizando la reforma de unas instalaciones de cableado estructurado en un edificio municipal, y vamos a transformar un almacén en cuarto técnico de telecomunicaciones donde se alojarán el armario...

Re: Antical para vivienda y termosifón

por paKoSTe ¦ 27 Feb 2013, 14:05 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Antical para vivienda y termosifón ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2262

Casi ha terminado el mes, 38 visitas y ni un cometario. Lo que me preocupa que ningún compañero tenga referencias de este producto. La verdad es que me pregunto cómo solucionan los compañeros los problemas de cal que tenemos en el sur. Personalmente sólo conozco los que necesitan mantenimiento, gene...

Antical para vivienda y termosifón

por paKoSTe ¦ 18 Feb 2013, 08:55 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Antical para vivienda y termosifón ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2262

Buenos días, Dispongo de una equipo termosifón para ACS en mi vivienda, al que he procedido a realizar el mantenimiento, y pesar de que tenía su correspondiente ánodo de sacrificio, me encuentro de que contiene bastante restos de cal. El interior del acumulador es de acero. ¿Alguien sabe cómo puedo ...

Modelos MTD y CIE de Melilla y Ceuta

por paKoSTe ¦ 05 Mar 2012, 13:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Modelos MTD y CIE de Melilla y Ceuta ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1805

Buenas tardes, Por motivos de preparación de material para formación, necesito los modelos oficiales correspondientes a la Memoria Técnica de Diseño y el Certificado de Instalaciones Eléctricas (antiguo boletín) correspondientes a las comunidades de Ceuta y Melilla, para instalaciones en Baja Tensió...

Re: aislamiento térmico para tuberias de ACS

por paKoSTe ¦ 21 Sep 2011, 18:35 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: aislamiento térmico para tuberias de ACS ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1926

Gracias, Manolon por tu respuesta, eso haré pero me da la impreserión de que ellos no la venden habitaulmente y dada la cantidad que preciso, no me lo quieren servir.

Saludos.

Re: Legalización instalación ACS

por paKoSTe ¦ 02 Sep 2011, 18:55 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Legalización instalación ACS para aseos de camping ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 5220

De nada, y a para eso estamos, ayudar en lo que se pueda. Por mi parte decirte que yo estoy ejecutando un proyecto de reforma de ACS formado por 12 colectores con depósitos de 2000/1000 l que se conectan a la caldera modulante, que no es objeto del proyecto, y que existía en la instalación anterior ...