ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, Para una licencia de apertura de un bar de bocadillos yo justifiqué un aislamiento para un nivel de ruido de 76dBA. El ayuntamiento solicitó que se considerase un aislamiento para un nivel de ruido de 80dBA. Al presentarles un anexo contemplando la solución de aislamiento adecuada al establec...
Totalmente de acuerdo con j.martinez.
Por otro lado tampoco debemos olvidar el correcto dimensionamiento de los antivibratorios de la maquinaria.
Saludos
Ahi estamos de acuerdo, a eso me refería con calibrar el sonómetro. Algunos modelos como el B&K2250, el "tornillito" te lo encuentras en forma de botón en la pantalla táctil y realiza el ajuste automáticamente. Por eso decía que no se debe "calibrar" el sonómetro sino simple...
Sr. BECERRO, un placer como siempre, Independientemente de a qué administración deban presentarse los cálculos, entiendo que quien debería solicitar dicho cálculo es la persona que firme el proyecto del edificio y el titular de la instalación. Es decir si yo tuviese que pagar un edificio para que al...
Pienso que al tratarse de una cuestión acústica y al existir personas relacionadas ocupando puestos de trabajo. EL tema hay que abordarlo como una ocupación de puesto de trabajo y proporcionarle las pertinentes leyes que regulan el tema. Tanto acústico como protección al fuego. Ceo yo.................
¿Que pasa si el calibrador emite mal el tono? ¿O se ajuste mal el calibrador al micrófono? Nuestro sonómetro empezará a medir mal. Claro. Hoy en día los sonómetros son tan fiables como los calibradores (algunos bastante más). ¿Por qué no ajustar el calibrador en vez del sonómetro? Quizás porque hay...
¿Que pasa si el calibrador emite mal el tono? ¿O se ajuste mal el calibrador al micrófono? Nuestro sonómetro empezará a medir mal. Claro. Hoy en día los sonómetros son tan fiables como los calibradores (algunos bastante más). ¿Por qué no ajustar el calibrador en vez del sonómetro? Quizás porque hay...
Ahi estamos...son conceptos distintos, Yo con el "calibrador" verifico que mi sonometro esta bien. "Calibrar" el sonómetro entiendo que es modificar sus características de sensibilidad de tal forma que mide bien con respecto un patrón estandarizado. Por eso digo, que yo con el c...
Mas consejos, últimamente se me ha planteado un caso en el que me siento como el ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, ya que estamos luchando contra unos aerogeneradores. Al respecto te puedo decir: - Deberías considerar un histórico como mínimo anual pero preferiblemente de varios años de la...
En caso de que la calle sea razonablemente recta y que la principal fuente de ruido sea el tráfico podrías suponer que se trata de una fuente lineal por lo que podrías emplear la fórmula de la atenuación por la divergencia geométrica para un frente de onda semicilindrico (fuente lineal). Para poder ...
a lo que me refería es a que el dato interesante es la "directividad" o mejor dicho los niveles de presión sonora, en el plano paralelo a la fachada que dista 2m de la misma, respecto del ángulo que forma la línea que une el centro de la fachada con el altavoz
¿Medido en campo libre o a 2 metros de una fachada?
Algunos fabricantes tienen ensayos de sus puertas y ventanas. Para los casos más generales algunos autores proporcionan valores tipo en sus libros, pero como siempre, debemos poner en duda los datos que nos facilitan ya que en ocasiones no son del todo veraces, una puerta que aisle 45 dB no sólo deb...
El punto 2.3 me parece algo delicado. Para poderlo afirmar de forma clara sería necesario realizar un análisis previo del contenido espectral de ambas mediciones. En algunas ocasiones si se quiere evaluar hasta que punto el ruido de fondo es estable puede ser interesante estudiar el LA90 de la medic...
Ganar la guerra no sé pero una tapita de jamón si nos tomaremos.
El software es de desarrollo propio, ya sabes, si no te gusta lo que cae en tus manos, hazte uno...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)