» Descargar ACIEBT02En tu caso tienes dos opciones (bueno, tienes tres, siempre puedes pasar de conectarde a la red y quedarte tú con la energía de los paneles): -Lo ya comentado de poner un trafo pequeño y entregar en MT, negociando el punto de enganche para reutilizar el CS. -O también puedes solicitarle a compañía u...
Mira, yo lo que hago es meter la potencia instalada en cada uno de los circuitos sin mas, luego a cada cuadro pongo la suma de todas las potencias de los circuitos (potencia instalada) y le aplico un factor que puede estar entre 0,8 o 0,9 (segun las cargas que tengas) y con ésta potencia hago el cal...
Pues yo le asignaría a cada circuito de tomas de corriente une potencia de 1,5 kW y unas 7 u 8 tomas de corriente máximo por circuito. Y en cuanto a la simultaneidad, yo le daría un 0,8 a la potencia total del cuadro y ya está. Yo tb hice un centro comercial de PFC, puedes comentarme cualquier duda....
El archivo de origen en autocad no debe tener referencias externas, si tiene, éstas no aparecerán en dialux. Ten cuidado con las escalas y con el punto de insercion en dialux (pon siempre 0,0).
Eso en el caso de que necesites tensión trifásica. En quirófanos, que necesitas trafo de aislamiento y las cargas son todas monofásicas, se pone un trafo de aislamiento 380/230, y ya tienes 230 entre fases sin necesidad de neutro. Si sólo necesitas una salida pequeña de 220 creo que poniendo un traf...
En mi empresa pusimos lo que dices para los grupos de presion y extractores en un centro comercial, y teníamos el mismo problema. Creo que lo que se hizo fue conseguir 230V con un trafo entre fases que reduzca de 400 a 230.