ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, No hay un mínimo para contratar en la tarifa 3.1A. Hay un máximo: 450 kW. Saludos. El mínimo lo marcan los trafos de intensidad que la compañía establece como "relación de potencias normalizadas" Si tienes un TI con relación 5:5 podrás moverte entre el 45% y el 120% de su In para co...
Vendría limitada por los trafos de intensidad, no? En el caso de 20kV, el trafo de intensidad mínimo que podemos usar sería el de 5/5 con una potencia mínima de 20000*raiz(3)*5*0.45=78 KW. Este razonamiento no lo acabo de entender es el cálculo de la potencia mínima para un trafo de intensidad 5/5,...
Tendrás 1 kW en periodo llano y punta y 78 en el valle. Revísalo bien. No, qué va, es 1 KW en los 3 períodos. En ese contrato están los consumos de los transformadores de evacuación de un huerto solar. Puede ser que se justificara en su día pensando que no se iba a necesitar más potencia? Creo que ...
Vendría limitada por los trafos de intensidad, no? En el caso de 20kV, el trafo de intensidad mínimo que podemos usar sería el de 5/5 con una potencia mínima de 20000*raiz(3)*5*0.45=78 KW. Este razonamiento no lo acabo de entender es el cálculo de la potencia mínima para un trafo de intensidad 5/5,...
Yo estoy en las mismas, me presento que se ve que en su día lo pasé por alto, soy Ingeniero Industrial y trabajo en una empresa de energía fotovoltaica en Murcia.
Espero participar bastante.
Tendrás 1 kW en periodo llano y punta y 78 en el valle. Revísalo bien. No, qué va, es 1 KW en los 3 períodos. En ese contrato están los consumos de los transformadores de evacuación de un huerto solar. Puede ser que se justificara en su día pensando que no se iba a necesitar más potencia? Creo que ...
Vendría limitada por los trafos de intensidad, no? En el caso de 20kV, el trafo de intensidad mínimo que podemos usar sería el de 5/5 con una potencia mínima de 20000*raiz(3)*5*0.45=78 KW. Es que estoy analizando una factura con tarifa 3.1A con una potencia contratada de 1KW. Querría subirla para no...
Yo no veo nada raro...¿qué tipo de cargas tienes? la carga son bombas. Si no hay nada raro, se podría considerar anormal por encima del 3 % entonces? Gracias!! No sé donde pone lo del 3%, pero un 1% es algo muy razonable... Mira que reactiva tienes pero no muhco más... ¿cuál es tu pretensión son el...
MAZINGER escribió:Yo no veo nada raro...¿qué tipo de cargas tienes?
Pues eso, estoy viendo una lectura en un bus de 690 V de un sistema trifásico en el que la tensión está a 696 v, 701 V y 707 V. Decir que actualmente no están conectadas todas las cargas del bus. El desequilibrio calculado como Desequilibrio en tensión (%) = (Desviación máxima respecto a la tensión ...
Ok, muchas gracias por la ayuda!!!
Ok, viendo esto tengo dos preguntas: 1. entonces la potencia que contratas es la misma potencia para los 6 períodos? 2. Entiendo lo que decís, pero llevándolo a la práctica entonces si contrato 10000 kw, tendría que multiplicar 10000x(Precio P1 + Precio P2.....+ Precio P6) y la cantidad que me de es...
Que mas te da al cabo del año que te cobren el P1 a escote todo el año a que te lo cobren el mes que se usa todo de golpe? Mi no entender. Los peajes son ANUALES, con lo que igual te da que te da lo mismo. De hecho, muchas compañias suman el total anual lo dividen por doce y se quedan tan anchas, y...
Hola carluinis, En las tarifas de 6 periodos (tipo 6.X) el término de potencia es una cantidad ANUAL, pero como la factura es mesual, se divide entre 12 para repartirlo en cada factura y añadir los posibles excesos de potencia que haya en el consumo. Saludos HOla, gracias por la respuesta. Pero si ...
Te equivocas, ya que debería dar siempre el mismo valor. Sí, pero es que la duda la tengo en la forma de hacerlo ya que si hay 6 períodos de facturación en un día, el coste del término de potencia de un día variará según la época del año en la que nos encontremos, no? Entonces mi duda es si tengo q...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)