por davidruiz ¦ 14 May 2008, 09:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Paralelismo entre Línea subterranea M.T. y una Aerea de M.T. ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1773

:cunao Muchas gracias por la ayuda.
Un saludo.

Hola, tengo una instalación fotovoltaica en la que tengo que evacuar mediante una LSMT que tendrá que ir paralela a una LAMT, alguien puede indicarme cual es la distancia mínima que tengo que respetar entre una y otra. Ya que aunque en el plano vertical no afectará creo... los apoyos de la LAMT tien...

por davidruiz ¦ 09 May 2008, 12:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: INSTALACION FOTOVOLTAICA 100 KW ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2901

Yo estoy realizando un proyecto similar al tuyo y tras hablar con mi gestor de Iberdrola me ha indicado que lo que debo hacer es poner en el apoyo del entronque una cruceta para hacer un derivación con vano de tense reducido a otro apoyo que será donde hagamos el paso a subterraneo. En ese nuevo apo...

por davidruiz ¦ 09 May 2008, 11:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: INSTALACION FOTOVOLTAICA 100 KW ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2901

Yo estoy realizando un proyecto similar al tuyo y tras hablar con mi gestor de Iberdrola me ha indicado que lo que debo hacer es poner en el apoyo del entronque una cruceta para hacer un derivación con vano de tense reducido a otro apoyo que será donde hagamos el paso a subterraneo. En ese nuevo apo...