Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Factor corrección método de instalación E

por Chispas_cd ¦ 18 Ene 2021, 20:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Factor corrección método de instalación E ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 2426

Hola Quería consultaros que tabla aplicáis para calcular varios cables multipolares en una bandeja perforada (método E). El REBT y la guía hacen referencia a la norma UNE 20 460-5-523:2004 pero esta esta obsoleta, ha sido reemplazada por la UNE-HD 60364-5-52. En esta norma hay dos tablas, la B.52.17...

Redes de tierras y distancias entre ellas

por Chispas_cd ¦ 26 Nov 2020, 13:07 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: Redes de tierras y distancias entre ellas ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 5128

Hola Estoy elaborando un proyecto de puntos de recarga en un edificio existente. Para la alimentación de los puntos se ha solicitado un nuevo suministro eléctrico. Tengo una duda con las redes de tierras: Hay que poner el neutro de distribución a tierra, a petición de la compañía distribuidora. Por ...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Chispas_cd ¦ 26 Nov 2020, 12:03 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2753675

Buenas compañeros. Me uno al foro que llevo tiempo leyéndoos y al final me he animado para poderos hacer consultas y colaborar en lo que yo pueda. Soy ingeniero eléctrico.