Se encontraron 10 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Hace poco he tenido que hacer un proyecto similar y he utilizado la NFPA-13. La Cepreven no es una normativa oficial y en todo caso la norma UNE-EN 12845 ya reconoce que se queda corta al tratar con rociadores tipo ESFR en su Anexo L. Tambien podrias mirarte las FACTORY MUTUAL, pero tengo entendido ...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por jald0827 ¦ 07 May 2013, 18:13 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2755159

Hola a todos, soy un Ing.Tec.Industrial, me dedico al ejercicio libre y centro mi actividad en el calculo y diseño de todo tipo de instalaciones.
Bueno un saludo a todos y en lo que pueda contar conmigo para resolver dudas.

MASIVIDAD Y Tª DE ENSAYO

por jald0827 ¦ 07 May 2013, 16:20 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: MASIVIDAD Y Tª DE ENSAYO ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 425

Hola de nuevo, a ver si alguien me puede responder la siguiente duda. En un ensayo que me han remitido para una pintura intumescente, tengo los valores de las micras que tengo que aplicar en función de la masividad de la estructura portante. El caso es que tengo el ensayo en el rango de 350ºC a los ...

MEDIANERA

por jald0827 ¦ 07 May 2013, 16:12 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: MEDIANERA ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 488

Hola a todos, tengo la siguiente duda El apartado 5.2 del reglamento pide para las medianerias un RF120. La duda es la definición de "medianeria", que según la Real Academía de la Lengua es (en su primera definición): 1. f. Pared común a dos casas u otras construcciones contiguas. Es decir...

FOTOGRAFIAS

por jald0827 ¦ 21 May 2008, 12:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Modificación final de línea LAMT ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 8092

Adjunto os remito un par de ejemplos.

El seccionamiento se realiza en la celda de linea del C.T. correspondiente.

Re: Un poco borroso

por jald0827 ¦ 21 May 2008, 12:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Modificación final de línea LAMT ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 8092

ALDI escribió:jald0827, podrias hacer una foto un poco mas nitida de como ha cojido los seccionadores y autoválvulas?

Gracias


Adjunto os remito un par de ejemplos.
El seccionamiento se realiza en la celda de linea del C.T. correspondiente.

EMBRAGUE

por jald0827 ¦ 10 May 2008, 07:22 ¦ Foro: Vehículos ¦ Tema: EMBRAGUE ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2222

A ver si alguien me puede iluminar... :lol: En Abril de 2006 compre un Honda Accord (con 5 años de garantia)y lo cierto es que estoy encantado tanto con el vehiculo como con el servicio oficial; no obstante al cumplir 2 añitos y con 65.000 km, me ha dejado tirado al romper/gastar la "maza"...

por jald0827 ¦ 09 May 2008, 15:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Modificación final de línea LAMT ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 8092

Adjunto os remito una fotografia de una doble bajada en un apoyo tresbolillo.

por jald0827 ¦ 09 May 2008, 07:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Modificación final de línea LAMT ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 8092

En estos momentos me estan ejecutando una linea de doble circuito con esta bajada, cada una a un prefabricado distinto.

por jald0827 ¦ 08 May 2008, 12:01 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Modificación final de línea LAMT ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 8092

Te adjunto esquema, espero que te sirva