» Descargar ACIEBT02Donde existan contadores electrónicos con registrador, que efectivamente por lo general es en instalaciones con mas de 15 kw. Por debajo de esta potencia se suele instalar el ICP y eso ya es otra guerra.
Olvidate de si el sistema es trifásico a 3 ó 4 hilos o monofásico. La integración se hace como te comento, por la energía que se consume en el periodo cuartohorario se convierte en potencia al multiplicarla por 4. El mismo maxímetro me generaría un sistema equilibrado de 15 kw de potencia en un peri...
Es mas sencillo.
La energía en kwh que se demanda en el periodo cuartohorario se multiplica por 4 y ese es el valor de maxímetro.
No existe potencia mínima.
Para las potencias pequeñas lo lógico es que sean suministros de AT con medida en BT y no llevan trafos de medida.
En la factura eléctrica se recargan las pérdidas del trafo en el término de potencia y de energía y a correr.
Lo que debes saber es si a esos 800 Kw hay que aplicarles algún coeficiente de simultaneidad, casi con toda seguridad que sí. Saludos.
Si el contador existente mide la reactiva y la distribuidora la lee, en el momento que la reactiva sea superior al 50% de la activa te la pueden facturar, otra cosa es que el contador no mida la reactiva o no la lean y debe ser por alguna causa extraña que se llegue al extremo de instalar un contado...
Si dices que para factores de potencia inferiores a 0,985 en valor absoluto hay penalización, el valor absoluto da igual que sea por inductiva o por capacitiva.
Saludos.
En principio la potencia al ser medida con maxímetro te deberían permitir cualquier valor. Luego el tema del precio debes hablarlo con la comercializadora por si en tu contrato habla algo.
Saludos.
Pero los precios de los alquileres de medida no vale para equipos electrónicos con registrador y telemedida, para estos se establece un porcentaje del coste del equipo instalado.
Saludos.
Hola mizzard.
Las potencias no se suman, se usa la mayor de los 2 periodos.
Y efectivamente te facturan 272 kw por estar por debajo del 85%.
Un saludo.
Hola a todos. Lo primero efectivamente el precio del término de energía es el que tu tengas pactado en el contrato, la orden que has visto es donde se varia el precio de los peajes y en tu contrato seguro que hay un punto donde dice que tus precios variaran cada vez que cambien los peajes. Segundo, ...
Aun si te permitiesen colocarlo en aéreo, te has pensado como ibas a instalar la medida, ya que un 250 Kva debe llevar medida en AT, esta instalación te está pidiendo un ct en edificio sí ó sí.
Pues yo te diria que ese trafo está totalmente desprotegido, se deberían colocar otras autoválvulas en el CT y siempre lo más cerca posible de los terminales del transformador. Saludos.
Las crucetas no se diseñan para una tensión específica, cuando hagas los cálculos te saldra una distancia entre fases y fase-masa y tendrás que cojer una cruceta cuyas medidas sean superiores a esas distancias.
Los nuevos contadores de telegestión que ya llevan incorporado el ICP, éste es de reenganche manual, lo debe hacer el abonado bajando el interruptor general de la instalación y volviéndolo a subir (por cambio de impedancia de la instalación). Lo que comentas del Reglamento de que el responsable del ...