ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT023.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 3.3. Carga combinada. Los co...
Si puse tanta parrafada era para que no faltasen detalles a la hora de poder resolver mis dudas. Sobre tus respuestas: Aplico a los cálculos coeficientes de 1,25 y 1.8 basados en las ITC 47 y 44 respectivamente y aun así no me da ese valor. Gracias por tus respuestas. ¿Teniendo un IGA de 50 A tetrap...
Se trata de un proyecto de final de carrera de la instalacción de un concesionario de coches,taller incluido y tras leer las guías técnicas del RPB tenía las siguientes dudas. DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. Fuer...