Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por kargot ¦ 23 Ene 2009, 20:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sobreintensidad en un cable de MT, ¿durante cuanto tiempo? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1943

Hola Aitorbi, muchas gracias por el cálculo. Ahora mismo, no tengo los cálculos a mano, (están en la oficina), pero más o menos me acuerdo de las hipótesis. Conductor de Cu. Intensidad del equipo máxima: 1500A Longitud del cable: 35m Factor de sobreintensidad: 1,15. Factor de varios cables por fase ...

por kargot ¦ 23 Ene 2009, 07:01 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sobreintensidad en un cable de MT, ¿durante cuanto tiempo? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1943

Vaya, perdón por mi ignorancia, como no trato el tema de Alta Tensión, no sabía que había un nuevo reglamento. :amo :amo :amo :amo :amo :amo :amo :amo :amo Para consultar el RTAL he localizado este link: http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... _22308.htm Pero no hago más que dar vueltas por la i...

por kargot ¦ 22 Ene 2009, 22:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sobreintensidad en un cable de MT, ¿durante cuanto tiempo? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1943

El REBT??? (Reglamento Electrico de BAJA Tensión)???

Porque el cable del que estoy hablando es de 6,6kV.

Confirmame que puedo mirar ese dato en el REBT.

Muchas gracias por la respuesta.

Hola a todos. Tengo un problema con una alimentación en un sistema que estoy calculando. Por cuestiones de Tª, enterrados, conductividad del suelo,... la alimentación debe ser de 7 cables de 400mm2 por fase, (una bestialidad). Para el cálculo inicial he tomado la intensidad máxima que puede absorver...