Se encontraron 5 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

magnifica explicacion.muchas gracias. estaba confundido pensando que el chisporroteo es un fallo esporadico a masa.....me has aclarado mucho los conceptos del falso contacto, arco,etc.he profundizado algo mas y me ha quedado superclaro. ahora entiendo que lo que se ha producido es un contacto que fa...

muchas gracias. adjunto una foto por si ilustra la magnitud del chisporroteo,suficiente para quemar https://1drv.ms/u/s!AqsOXm5iQw1Diuss4N7tYr7aKEkf8g ]Fuga efectivamente ha habido.Por lo que dices, el diferencial podria haberse activado o no, dependiendo de la magnitud y duracion.El diferencial act...

aclarar que al hacer la prueba del boton del diferencial, salta.Pero claro, eso prueba que funciona ante un fallo franco.¿pero ante chisporroteos que no den lugar a tanta corriente de derivacion debe de saltar?

Hola, en casa de un familiar, una toma adquirio holgura (macho del enchufe contra hembra en la pared) y empezo a chisporrotear,a lo largo de dias, cada vez mas y mas, hasta desprender humo,olor a quemado y carbonizar el enchufe,tras lo cual se soluciona el problema. la pregunta:¿en diferencial debio...