ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas,
Respecto a lo de contar aforo mediante cámaras conozco este:
http://www.videosafe.net/videosafe/es/c ... s_PeCo.htm
Un saludo, Joseba_o
Buenas, Unomenos, bomberos Zaragoza dio por bueno un sistema de agua nebuliada en el archivo una Biblioteca (no recuerdo el nombre) y no era precisamente pequeño. El archivo no era de archivos compactos era de estanterías y el sistema de presurización fue mediante un montón de cilintros Nitrógeno/Ag...
Buenas, para ese tipo de alamacenes lo que estoy viendo que piden últimamente es extinción mediante agua nebulizada, con su grupo a presión junto con un sistema de detección precoz. Tambien he visto en alguna instalación que pedían extinción con Novec (que, la verdad, no tengo ni idea cuales son sus...
Pues vamos a liarte un poco más... :mrgreen: Consulta lo de los iónicos, que van muy bien para fuegos de plásticos y son menos sensibles a las falsas alarmas que los ópticos. Yo creo que te pueden llegar a valer... Tenía entendido que los fabricantes habían dejado de apoyar esta tecnología y que no...
Respecto a los detectores ópticos/Térmicos de Notifier, hay que tener en cuenta que o bien funciona como óptico-térmico (se tienen que producir las dos cosas para que entre en alarma) o sólo como térmico por lo que si se quieren hacer bien las cosas habría que tratarlos como térmicos a la hora de in...
Gracias por la respuesta Goran.
He hablado con un fabricante y lo que tienen para estos casos en una especie de Jaula (con las protecciones de los rociadores), pero no es antivandálica que es lo que me piden.
Un saludo, Joseba.
-Cuando los trafos son de tipo seco, normalmete instalados en habitaculos cerrados, la utilizacion de la extincion de tipo seco mediante gases de extincion co2 o gases hfc (sustitutos de los halones) esta completamente justificado, por no tener las consecuencias de la exiencia del aceite. ¿se suele...
Buenos días,
¿sabéis de algún fabricante de detectores de humos antivandálico para cárceles?
Las cajas que comentabais, ¿son antivandálicas?
Un saludo, Joseba.
Buenos días, A lo que me refiero es a los sistemas de avisos de emergencia por voz, no se si es lo mismo que dice Keo ya que entiendo que estos sistemas se utilizan para evacuar las instalaciones no sólo en caso de incendio. Por lo que he estado mirando en varios fabricantes los equipos deben cumpli...
Buenos días,
Estoy haciendo un pequeño estudio y me gustaría saber cuales son los criterios de diseño de las instalación de un sistema de evacuación por voz.
Muchas gracias, Joseba.
Buenos días, ¿Sabéis dónde puedo encontrar información sobre Videowalls(como se controlan, cuales son las configuraciones típicas, elementos que los forman, fabricantes de gama media/alta, tarifas de precios y distribuidores de los equipos…etc)? Estoy realizando un estudio y me solicitan un videowal...
Hola, las 100 ips que comentas suele ser un data referido a la capacidad global del grabador , es decir, si el grabador es de 4 canales, esté grabará 25 ips por canal, no 100 ips por canal. No he visto ningún grabadpor que permita poner más de 25/30 ips por cámara, hablando siempre de sistemas de se...
Buenos días,
Como se suele hacer la aspiración en un depósito de hormigón? ¿Se pone la tubería sin mas y se sella o se suele poner algún tipo de pasamuros?
Un saludo, Joseba.
Hola, Según sea el sistema de agua nebulizada (alta o baja presion) puedes instalar desde cobre, acero negro o acero inoxidable. Yo nunca he visto ninguno con cobre, si los he visto con tuberia de acero normal (la que se usa en red de BIES, rociadores....) en baja presión y con acero inox. AISI316 e...
Buenas tardes, Copiado literalmente de la página de AENOR: " VIGENTE 2004-03-18 Nº páginas 50 Precio 33,71€ Tamaño 340 Kb Código UNE-EN 12094-1:2004 Título español Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y m...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)