La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02mas datos por lo visto, desde la ultima vez que indague el tema esta probando otra "estrategia" jejej consiste en que cada pasillo tiene dos ascensores pues a uno les pone un punto rojo en la botonera y al otro no, por lo visto para subir solo atiende a la llamada de planta los del boton ...
En GMV (http://www.gmveurolift.es) tienen un software de cálculo (Hydrolift). Antes tenían ejemplos de cálculo y selección en su catálogo técnico para todo tipo de instalaciones de ascensores hidráulicos, incluían hasta las gráficas de carga en punta, seguro que se las solicitáis os las envían. Suer...
No me cabe duda que para obtener el mayor ahorro energético lo que tiene que hacer es condenar todos los ascensores y obligar a que la gente use las escaleras (que es muy sano), apagar las máquinas de clima y que la gente en invierno no se quite el abrigo para currar y en verano se aligere (en algún...
Hola Arquímedes, Pues la estrategia de tu colega, desde mi punto de vista, pierde agua por todas partes. Si los ascensores no son demasiado viejos no trabajaran al 100% de su capacidad máxima por varias razones: - No es posible que un ascensor cargue el 110 % de su capacidad, y que cargue el 100% es...
Gracias por aclararme todo un poco más. Me he dado cuenta que las indicaciones que yo decía del Real Decreto 1314/1997 de ascensores han sido modificadas y actualizadas por el RD 1644/2008 de máquinas. El RD 1644/2008 en el artículo 21 indica que se modifica el RD 1314/1997 y dice: "el RD 1314...
El RD 1314/1997 existe, yo hace mucho que no me recreo en su lectura pero no tengo la más mínima duda de lo que dices. El problema del RD es que dice lo que tienes que cumplir pero no dice como hacerlo. Para cumplir con el RD conozco dos maneras: 1.- Justificar cada uno de los puntos del RD proponie...
donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25) Y por qué si va con variador es 1,25 y no 1,3 ?? Lo pregunto por curiosidad, total 1,25 o 1,30 poco va a cambiar en el dimensionado del cable. Respecto a la ICT-BT.47, por que si lleva variador de frecue...
La opción 1 que quieres implantar es perfectamente legal, pero no es práctica, imagínate que eres el usuario final de la máquina: - llegas con tu coche - te bajas del coche - llamas a la plataforma (no estará en tu planta, según la ley de Murphy). - abres la puerta de la plataforma (en estos equipos...
Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente : Pot=4.5kw I=4500/(raiz3*400) = 6.5A del ITC-BT-47 me dice que hay que multiplicar por 1.3 y por la constante que en este caso es 3 y al ser uhn solo motor tiene qye estar sobredimensionado 125%. I=1.2...
La sección no está en ninguna tabla, la tienes que calcular según las características de tu instalación aplicando ITC-BT-19 e ITC-BC-47. Además en esta instalación tienes que tener en cuenta ITC-BC-32. Puedes encontrar en internet el método de cálculo en la GUIA-BT-19 del Ministerio de Ciencia y Tec...
Perdonar, es que no tengo mucha practica en esto de los foros. Muchas gracias a todos por las respuestas. Aunque todavía tengo la duda de si es legal (por normativa) un montacoches que únicamente lleve coches (sin personas) para bajar el coche al sótano desde la planta calle. Más que nada por el he...
Tal y como planteas su uso, esta plataforma solo ha de cumplir con la directiva de máquinas "Directiva 2006/42/CE ". En el caso de los usuarios viajaran dentro del vehículo ya no sería una plataforma si no un ascensor y tendría que cumplir con la UNE EN81-2 (en caso de ser hidráulico que e...
Vale ! Estoy calculando la estructura. Las solicitaciones de la estructura se localizan sobre las dos bigas laterales. Asi en dichas bigas es donde se produce los esfuerzos de flexion no? Pues es donde se debe colocar las fuerzas de la estructura. Dichas fuerzas son el peso propio + 5000 N /m2, per...
Efectivamente, algunos fabricantes de escaleras utilizan tubos estructurales en la ejecución de las estructuras de las escaleras mecánicas, p uesto que mejoran considerablemente el comportamiento de la estructura ante los esfuerzos de torsión . ¿Cuál es el principal esfuerzo al cual está sometido l...
La norma a seguir de todas las anteriores, seria la UNE-EN 115. Pero de todas las que hay, porque hay la del 1995,1998,2005,2009. Se puede usar cualquiera. Porque yo dispongo de la del 1998. Deberías utilizar la ultima que está en vigor actualmente (EN 115:2008 que se corresponde con la UNE-EN115:2...