Re: UTAS y Fancoils en hotel ...

por cgmadrid ¦ 15 Abr 2016, 10:43 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: UTAS y Fancoils en hotel ... ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3775

Las UTAs son, como han dicho, las encargadas de llevar el aire de ventilación a cada fan-coil debidamente filtrado. Para que el aire de ventilación no suponga una carga adicional de refrigeración o calefacción a vencer por los fan coils, puedes atemperar el aire de ventilación en las UTAs con recupe...

Control de humedad ambiente con alta ocupación

por cgmadrid ¦ 15 Abr 2016, 10:37 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Control de humedad ambiente con alta ocupación ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 2121

Hola a todos, hacía mucho que no escribía por aquí, pero me surge una duda que espero podáis aclararme. Tengo una sala de un edificio en Toledo que se usa ocasionalmente para eventos. Cuando hay eventos, la ocupación puede alcanzar las 350 personas (sentadas) He previsto un climatizador con recupera...

Hola fsi, Yo creo que si inicialmente te vas a la tabla, para el riesgo que indicas no se especifica si se exigen hidrantes. Por eso te toca ir al articulo 1 del RSCIEI, y si estas almacenando sustancias quimicas o combustibles con reglamentacion propia, etc. sera en su propia reglamentacion donde d...

Re: Sumar grupo de celdas en excel

por cgmadrid ¦ 17 Mar 2010, 10:55 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Sumar grupo de celdas en excel ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1745

Hola wolfhuk, No soy ningun guru de excel, pero ¿has probado la funcion "sumar.si"? Con ella puedes hacer que solo te sume las horas del expediente 1 (por ejemplo) si escribes: SUMAR.SI(rango;criterio;rango_suma) rango - sera tu columna de expedientes criterio - sera 1 (como ejemplo cogemo...

Re: Buscar en Presto

por cgmadrid ¦ 30 Dic 2009, 11:39 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Cómo usar la opción Buscar en Presto ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 22666

Joe medianero, gracis mil!! :amo

Me has venido que ni pintado porque ayer mismo lo estuve intentando y ni pajolera (vale que sin mucho enfasis, pero fijo que hubiera perdido el dia o mas :? ) ya que habitualmente trabajo con el presu en excel y ahi ya me organizo mejor, jeje

¡FELICES FIESTAS!

Re: Medidas PCI prioritarias a mejorar

por cgmadrid ¦ 30 Dic 2009, 11:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Medidas PCI prioritarias a mejorar ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 1812

Hola a tod@s y Felices Fiestas!! Sobre el tema en cuestion creo que MAZINGER ha dado en el clavo con las prioridades, pero con un matiz si se me permite: :amo Por supuesto 1º detectar y 2º evacuar, pero para evacuar con seguridad un edificio que tiene pinta de ponerse a arder como la yesca (con tant...

Re: Fancoil "bonito" de suelo o pared

por cgmadrid ¦ 29 Dic 2009, 17:03 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Fancoil "bonito" de suelo o pared ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1484

Buenasss, La solucion que ha dado tartera a mi tb me gusta. En un proyecto de vivienda unifamiliar para un propietario que odiaba ver cualquier cosa parecida a un equipo de aire acondicionado fue todo un exito, ahora bien, no veas que pelas con el arquitecto para que dejara un 'armario' suficienteme...

Hola BECERRO, Me voy a tirar un poco a la pisci con el tema pq no se si lo estas planteando para un caso concreto o hablamos en general. Y.. la verdad, no le habia dado muchas vueltas a la tabla hasta ahora q lo mencionas :oops: Para empezar creo q la tabla determina el nivel de influencia de los si...

Re: ¿Tuberia de suelo radiante bajo el mobiliario?

por cgmadrid ¦ 09 Nov 2009, 18:38 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¿Tuberia de suelo radiante bajo el mobiliario? ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 10932

Solo una cosita mas sobre lo que decia JORDIM de 40ºC del suelo Un mueble ni se entera si el piso está a... como máximo 40º C. ..... Esta es la temperatura del agua por el interior de las tuberias ¿no? :?: :shock: :?: Cuando yo he diseñado estos sistemas el agua va a esa temperatura aproximadamente,...

Re: ¿Tuberia de suelo radiante bajo el mobiliario?

por cgmadrid ¦ 08 Nov 2009, 13:55 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¿Tuberia de suelo radiante bajo el mobiliario? ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 10932

Hola manvago, En realidad el fontanero tiene razon, aunq con matices. Es bastante logico que bajo un armario empotrado no pases las tuberias, q yo sepa, la ropa no necesita estar calentita por mucho q nos guste despertarnos en invierno y no pasar ni pizca de frio :lol: Ahora bien, todo mueble que no...

Re: Cargas de fuego algunos materiales

por cgmadrid ¦ 08 Nov 2009, 13:13 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cargas de fuego algunos materiales ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 3166

Yo se q el poder calorifico del polietileno es de 42MJ/kg, en MJ/m3 no se, pero si sabes cuanto te viene en un palet (en kg) y cuanto m3 te ocupa, siempre quitando la madera claro, lo tienes mas o menos

De lo de la grua, camion o similar ..... ni 'flagüers' :(

Suerte!

Re: Instalación PCI común a dos empresas

por cgmadrid ¦ 05 Nov 2009, 10:09 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Instalación PCI común a dos empresas ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 3558

Hola de nuevo, Pues la verdad es que ayer me deje llevar por la preocupación de q Goran pudiera meter la pata y darse de morros con el problemón q me surgió a mi con un caso parecido, pero con la enorme diferencia de que esto era un edificio industrial ya hecho y lo de Goran es un proyecto nuevo (es...

Re: Instalación PCI común a dos empresas

por cgmadrid ¦ 04 Nov 2009, 21:00 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Instalación PCI común a dos empresas ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 3558

Buenass, Yo he tenido no hace mucho un problema parecido, y estoy totalmente de acuerdo con unomas. Por desgracia LuisM no estamos hablando de un edificio de oficinas, sino de uno de uso industrial con reglamentacion propia (fijo q lo sabes, pero queria remarcar la diferencia) Y en este reglamento s...

Re: Cálculo de la ventilación de un local (Spa)

por cgmadrid ¦ 04 Nov 2009, 20:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola de nuevo amduarte, Creo q sigues perdido con el tema, antes de tirarte a la piscina deberias leer bien los puntos 1 y 2 que te indicaba BECERRO pq esta muy bien explicado. :yep Lo de aire tratado - no tratado y el factor de by-pass a que te refieres NO es relativo a un equipo de ventilacion, es...

Re: Cálculo de la ventilación de un local (Spa)

por cgmadrid ¦ 03 Nov 2009, 20:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola a todos, Si no ando muy liado con la cuestion a resolver, el aire de ventilacion que viene del exterior lo tienes que tratar todo. Ahora bien, el aire de ventilacion se suele mezclar con aire de recirculacion (que tiene mucha humedad debido al agua caliente del spas o piscina) y esa mezcla es l...