ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02En lo que se refiere a la distribución de los ID en las agrupaciones y lineas, es válido. Has de comprobar también que ningún ID queda desprotegido por sobre carga. No he visto ninguno, pero tampoco se aprecia en el PDF muy bien. Tampoco he comprobado si son de 30ma. P.D. No es lo que preguntabas, ...
En lo que se refiere a la distribución de los ID en las agrupaciones y lineas, es válido. Has de comprobar también que ningún ID queda desprotegido por sobre carga. No he visto ninguno, pero tampoco se aprecia en el PDF muy bien. Tampoco he comprobado si son de 30ma. P.D. No es lo que preguntabas, ...
Seria interesante que subas un esquema, para mejor opinar, pero sobre lo qeu nos dices : a) debe haber en el cuadro UN IGA, es decir un MT que corte TODO el cuadro. b) No pueden salir lineas del cuadro sin proteger con diferencial. Pero puedes poner Uno general a la entrada del cuadro, o uno en cad...
Estoy realizando un proyecto de una cafeteria, la instalacin ya la ha realizado un instalador, pero me encuentro con una duda el instalador ha colocado un interruptor general, uno de fuerza, otro de alumbrado de ellos cuelgan agrupaciones donde no ha instalado un interruptor magnetotermico sino que ...
hOLA. Las dudas me asaltan con este proyecto que me encargaron de un grupo electrogeno portatil de 100 KVA no se por donde atacarlo, mis principales dudas son las puestas a tierra ya que es portatil por lo que la Rt variara, mi suposicion es que lo logico es que el proyecto sea tipo de tal fomra que...
pues las tarifas que han entrado en vigor, ose la 1.0,2.0.1,2.0.2,3.0.1,3.0.2,4.0 etc
Muy buenas,
alguien sabe donde conseguir una hoja de calculo para calcular los costes con las nuevas tarifas
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)