ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02remove!!
No, no cuadran con el Cypelec... con mis calculos tengo una conductividad de 46,45 y cuadra a falta de unas decimas...
PERFECTO!!!! Calcula a 70ºC, o.... "casi", me fallan los valores por unas decimas. A ver si un último cabo y damos la solución final... Si usa esa temperatura... para la formula T = To + (Tmax - To) * ( I / Imax) ^2 Si la temperatura del conductor es igual a la temperatura ambiente, luego ...
Ciertoo!! en la formula estan cambiados los conceptos, pero aun asi el calculo es correcto, ya que introduje la resistividad 0,021... a ver si llega algun entendido.... y entiendo que en instalación interior el cos de fi es 1.
Buenas!!! Algo tan facil, pero no se porque se me tiene que complicar a mi. La formula que habitualmente usamos para lineas monofasicas en tantos por ciento: e = ( 200 * P * L * C) / ( S * U^2) Es decir, que por ejemplo un circuito C5 de 20 metros, sección 2,5mm2 con una carga de 4140 W, daría un ca...