Grupo de presión para urbanización.

por canaryi ¦ 08 May 2007, 21:56 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Grupo de presión para urbanización. ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 979

remove!! :cabezazo

por canaryi ¦ 27 Mar 2007, 23:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo de caidas de tensión.Método manual, Cypelec, Dmelect ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 12384

No, no cuadran con el Cypelec... con mis calculos tengo una conductividad de 46,45 y cuadra a falta de unas decimas...

por canaryi ¦ 27 Mar 2007, 23:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo de caidas de tensión.Método manual, Cypelec, Dmelect ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 12384

PERFECTO!!!! Calcula a 70ºC, o.... "casi", me fallan los valores por unas decimas. A ver si un último cabo y damos la solución final... Si usa esa temperatura... para la formula T = To + (Tmax - To) * ( I / Imax) ^2 Si la temperatura del conductor es igual a la temperatura ambiente, luego ...

por canaryi ¦ 26 Mar 2007, 22:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo de caidas de tensión.Método manual, Cypelec, Dmelect ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 12384

Ciertoo!! en la formula estan cambiados los conceptos, pero aun asi el calculo es correcto, ya que introduje la resistividad 0,021... a ver si llega algun entendido.... :roll: y entiendo que en instalación interior el cos de fi es 1.

Buenas!!! Algo tan facil, pero no se porque se me tiene que complicar a mi. La formula que habitualmente usamos para lineas monofasicas en tantos por ciento: e = ( 200 * P * L * C) / ( S * U^2) Es decir, que por ejemplo un circuito C5 de 20 metros, sección 2,5mm2 con una carga de 4140 W, daría un ca...