Re: Tierra en hospitales

por zeeman ¦ 01 Mar 2012, 18:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Deben llevar los quirófanos puesta a tierra aparte? ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2403

Muchas gracias por responder, pato. En cuanto al punto 1, por las conexiones que citas, creo comprobar que en efecto todo va a la tierra general del edificio. En cuanto a la otra consulta, ese punto 2.1.2 habla de la equipotencialidad en el quirófano, pero mi consulta se refería al anillo perimetral...

Buenas tardes a todos. :saludo Tengo unas dudas acerca de la instalación eléctrica en un hospital, y os pido por favor ayuda para resolverlas: 1.-En hospitales, ¿Los quirófanos deben llevar una instalación de tierra aparte de la principal del edificio? Lo digo porque me lo han comentado algunas pers...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por zeeman ¦ 01 Mar 2012, 13:37 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752330

Buenos días a todos. Aunque me registré en el 2007, nunca me había presentado como es debido, así que aprovecho ahora y lo hago. Soy ingeniero técnico industrial especialidad electrica (electrónica industrial), y trabajo en una empresa de instalaciones eléctricas. Espero devolver algo de lo mucho qu...

por zeeman ¦ 19 Abr 2007, 09:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda con grupo electrógeno ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 3650

Gracias jmamores, es muy útil.

Un saludo

Duda con grupo electrógeno

por zeeman ¦ 19 Abr 2007, 06:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda con grupo electrógeno ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 3650

Buenos días compañeros. Mi empresa va a instalar un grupo electrógeno en un local totalmente independiente, pues va colocado en el lecho de un río ya que se destina a servicio de emergencia de bombeo, y tiene dos estancias comunicadas por una puerta. Mis dudas son las siguientes: En este tipo de obr...