Buenos días, Que criterio se sigue para elegir entre los diferentes tamaños de los fusibles NH, descartando la base. Es decir, cuando se aumenta el tamaño se aumenta la energía que disipa, que muy bien, pero por ejemplo, de 100 A están de tamaño NH00, NH1, 2, y 3, descartando del criterio de elecció...
Buenas tardes,
Tanto para lineas de AT como de BT, en las normas (REBT y RLAT) indican en los cruzamientos de calles que deben ir hormigonados los tubos en las lineas subterraneas
Si la linea discurre por la calle (no es un cruzamiento, va por la calle...), ¿debein ir hormigonados los tubos?
Saludos.
Gracias, por molestarte al menos en mirarlo. Pero no he mirado muy poco, sino tu muy rápido y no has leído lo que he puesto. Como ya comento, yo sé lo que pone la tabla, pero no de que normativa extrae el punto 16. Remarco que el punto 16 no está en la ITC-BT-04 (puedes mirar dicha ITC o la misma ta...
Buenas noches, Estoy buscando a partir de que potencia es necesario proyecto eléctrico para una granja de pollos o cochinos, y S/ITC-BT-04 no sabría decir en que apartado se englobaría. Parte de esta duda, es que existe una tabla por internet que indica que para "Establecimientos agrícolas y ho...
ok, gracias.
Buenas, Si los sobretensiones para transitorios en modo común conecta digamos fases y neutro con tierra. Si uno se daña y queda cortocircuitado, tendríamos un cortocircuito fase-tierra y si el valor de tierra es "alto" pongamos 40 ohmios tendríamos un corto de 230/40 =5,75 A que no haría s...
Buenas, Alguien se ha planteado porque la longitud del cable de tierra desde el sobretensiones a la borna de tierra se recomienda que no supere los 50 cm e incluso algunos 10 cm. Entiendo que será para que la sobretension se desvie con la máxima facilidad posible a tierra y no llegue al electrodomés...
B. dias,
La duda la tengo en la LGA, por lo que pone el REBT.
Gracias.
Creo que para ambas se permite. Yo interpreto que dos cables por fase se consideran como un conductor. Es mas, en instalación interior de un centro comercial con trafos privados he visto varios cables por fase para los cuadros generales. Para instalación interior si y para LGA y/o DI no? No es lógi...
Buenos días, Hay muchas instalaciones, y en este mismo foro tenemos varios hilos abiertos comentando la colocación de varios conductores por fase, e incluso haciendo referencia a la norma UNE 20460-5-523, o posteriores que tienen su apartado de conductores en paralelo sobre la misma fase. Pero leyen...
Buenas tardes, S/REBT Punto 1.1 Definición de la ITC-BT-12 Instalaciones de Enlace, "Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por...
Buenos días, Como a veces ocurre, de una duda salen otras... En la ITC-26 habla de conductores activos de tensión asignada mínima de 450/750 V. Pero en los sistema de instalación no comenta el caso de instalación en superficie sin canal ni tubo protector. En la ITC-20 para conductores aislados direc...
Buenos días, Leyendo por internet veo que se habla de longitud mínima de tubería para instalaciones de aire acondicionado (domésticas). Algunos señalan que para sistemas multisplit incluso recomiendan 4 ó 5 metros, que en sistemas de un solo split como mínimo 2,5 m para el refrigerante R410A. Viendo...
Buenos días,
¿Para corrientes de fuga es necesario que la pinza amperimetrica sea TRMS?
Variará el resultado si te encuentras con una sala de ordenadores o algo así.
Saludos.