Si quieres presurizarlo, tienes que hacer un barrido de 5 veces el volumen interior del cuadro con un gas inerte o aire del exterior. Luego tienes que poner un equipo en el interior del cuadro que controla la entrada de aire y que mira la diferencia de presión con el exterior. Cuando la presión exte...

Re: diferenciales de 300 mA en industria??

por evito ¦ 24 Nov 2009, 09:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Es cierto que el reglamento no lo indica, pero en Cataluña, los inspectores del ICIT, obligan a poner un diferencial de 30mA a cuaquier toma de corriente.
Ellos consideran que todas las máquinas manuales, deben tener esa protección.

Muchas gracias. Me lo imaginaba. Mi duda era también más general en el sentido de que si una caja ATEX no puede ser manipulada en ningún caso: tornillos de cogida por el interior, agujeros para los cables hechos "in situ", etc. Me refiero a que una caja ATEX para que lo siga siendo tiene ...

Re: diferenciales de 300 mA en industria??

por evito ¦ 22 Nov 2009, 01:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Si los puestos de trabajo tienen tomas de corriente, éstas deben estar protegidas por diferenciales de 30mA.
Si los diferenciales van directamente a motores o máquinas, el diferencial puede ser de 300mA.

La caja que sale en la fotografía no seria correcta si está instalada en una zona clasificada. Solo se podria utilizar si la instalación eléctrica fuera de tipo Eex i. (En la que se asegura que no circula una poténcia por el circuito capaz de producir chispa). La caja para una zona clasificada deber...

Se puede usar un magnetotérmico que sólo cumpla la norma UNE EN 60898 y no cumpla la UNE EN 60947.2 en industrias? El caso, es que en mi empresa siempre instalamos magnetotérmicos de uso terciario para cuadros eléctricos que van instalados en fábricas, pero un cuadrista me ha realizado un cuadro con...

por evito ¦ 11 Jul 2008, 08:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Numero de conductores en un misma borna ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1903

Os explico mejor la situació. Tenemos un cuadro de potencia, en el que hay un seccionador principal y luego un distribuidor de potencia. Pero en el mismo cuadro hay una parte que solo es de iluminación y se ha querido poner otro seccionador aguas abajo, para poder aislar esta parte. Este seccionador...

Numero de conductores en un misma borna

por evito ¦ 10 Jul 2008, 16:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Numero de conductores en un misma borna ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1903

Buenas tardes Estamos haciendo un cuadro de potencia, y tenemos una discusión. Yo creo que no se pueden poner mas de 2 conductores en un solo borne, pero un compañero dice que se pueden poner los que sean, siempre que estén en el mismo terminal. Hay algo en las normas acerca de este tema? Quien tien...