Se encontraron 7 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Yo tuve que aprenderme un panel de la marca en cuestión X, modelo XX-330A, para poder programar y poner en marcha una instalación inacabada por otra empresa ajena a la mia, y creo que es el único software que dicha marca facilita al resto de instaladores. Lo mismo con los manuales, los cuales estan ...

Re: sistema convencional vulcania optima

por Mistry ¦ 02 Sep 2009, 22:37 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: sistema convencional vulcania optima ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2629

Llave en posición SI para habilitar mandos del panel, en todas las centrales segun norma EN54. Si es imposible conseguir la llave, siempre puedes abrir la central y puentear el circuito de la llave. Pero si el sistema está apagado, te dará igual la posición de la llave, pues no tendrá alimentación. ...

Re: coneccion con vesda

por Mistry ¦ 11 May 2009, 21:55 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: coneccion con vesda ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1057

Por partes: Para conocer el estado real del detector VESDA necesitas conectarte con el portatil usando el programa VSC (Vesda System Configurator). Tambien para conocer el porcentaje de suciedad del filtro y la fecha prevista de sustitucion. Normalmente el aviso de filtro salta por fecha sin que en ...

Yo de normativas no te sabría decir. Pero tecnicamente es bastante sencillo de realizar y su coste real no es elevado. Si el sistema del edificio es convencional, se conecta un relé de salida general de la central de 5ª planta en paralelo con la linea convencional que ya pasa por dicha planta (conec...

por Mistry ¦ 16 Feb 2009, 23:38 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Problema al instalar detectores de humo ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1403

Tiene toda la pinta de ser un problema de consumo en linea. Comprueba consumo en reposo de la linea, consumo en alarma. ¿Las bases de los detectores llevan resistencia limitadora? ¿Las has cambiado tambien o sólo has sustituido el detector por otro de la misma gama? . Presta atención tambien a los i...

por Mistry ¦ 25 Ago 2008, 10:47 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¿Bomba Jockey + 2 bombas principales o bomba jockey + 1 prin ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2962

En este último caso, con el tiempo lo que encontraras en el interior de la caseta es un fiambre, el del tecnico de mantenimiento asfixiado al revisar las bombas. Te aconsejo arranques el motor diesel sin escape, lo tengas un rato encendido, y te quedes mientras dentro de la sala, a ver que te parece.

por Mistry ¦ 01 Ago 2008, 16:42 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Detector Siemens Fenwal ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 3689

Yo siempre las he conocido como "sondas termostáticas" aunque en su manual se definen como "sensores de temperatura de precisión"


http://www.fenwalfire.com/utcfs/Templates/Pages/Template-53/0,8062,pageId%3D1031%26siteId%3D390,00.html