Se encontraron 36 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Difusor lineal en hotel

por Xfin ¦ 20 May 2012, 10:51 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Difusor lineal en hotel ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2107

Yo no lo haría, los difusores lineales tienen una difusión muy lineal verticalmente, es decir, te hace un efecto cortina muy grande y podría llegar a ser molesto en una habitación en la que los techos no son muy elevados (aunque si tiene muchas estrellas los techos suelen ser más altos, claro)

Re: Caso practico de dimensionado de bateria de UTA

por Xfin ¦ 02 Abr 2012, 15:58 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Caso practico de dimensionado de bateria de UTA ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 6230

Si introduces el aire a 24ºC, ya calientas más que atemperar... Sin contar la recuperación que tienes que tener, meter el aire sin pasar por las baterías lo que tienes es un aire que se introduce muy frío y puede ser molesto, y la unidad terminal tiene que ser mayor, porque ya sea radiadores, fancoi...

y lo de conservación de masas no vale? el caudal que entra es igual al que sale por las 3 vías, y como tienes que la presión en el inicio de las 3 ramas tiene que ser la misma, el resto ya sale solo, no?

El volumen mínimo de almacenamiento se puede ver en la guía técnica de aplicación del reglamento de seguridad antiincendiso. De todos modos se puede establer una simultaenidad del 100% y el tiempo de uso que tiene que tener cada uno de los puntos, así ya sabes el volumen, eso sí, será siempre mayor ...

Re: Control de calidad por volumenes?

por Xfin ¦ 29 Dic 2011, 14:25 ¦ Foro: Calidad y organización industrial ¦ Tema: Control de calidad por volumenes? ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 3066

El control de calidad dependerá de lo que quieras controlar, y en función de eso establecer los muestreos que se quiere hacer. si no se indica qué quiere controlar, difícilmente se puede dar una respuesta...

Hay un modificado en el RITE del 2007 en el que se obliga a que toda las puertas de los locales de pública concurrencia tengan un dispositivo que impida que las puertas estén permanentemente abiertas... vamos, que les pongas un muelle para que se cierren. Era obligado cumplirlo, incluso en instalaci...

Re: Calculos calefacción por termosifon o gravedad. El tema está resuelto

por Xfin ¦ 14 Dic 2011, 22:35 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Calculos calefacción por termosifon o gravedad. ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 11659

a mí me pasó hace un tiempo lo mismo! un señor quería que su caldera fuese como las de antes, de leña y que fuese a termosifón y con depósito de expansión abierto... no encontré nada, pero tiré de "lógica" Calculé la temperatura de salida de la caldera (bueno, más bien la fui estimando) y ...

Re: Proyecto fin carrera

por Xfin ¦ 14 Dic 2011, 22:30 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Proyecto fin carrera ¦ Respuestas: 87 ¦ Vistas: 21250

Proyecto Nave Completo buen detalle incluye instalaciones Clima segun CTE.pdf :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 Dejo un tiempo de leer el foro (sí, ya sé que participo poco, pero os leo mucho) y de bienvenida me encuentro con este pedazo enlace!! ahora mismo lo...

Re: Problema de succion reducida en bombas de agua

por Xfin ¦ 14 Sep 2011, 14:03 ¦ Foro: Mantenimiento ¦ Tema: Problema de succion reducida en bombas de agua ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2700

De hecho el diesel evapora a mayor presión y menor temperatura, por lo que tenderá a cavitar más que el agua...

Re: ¿Qué producto para desinfectar depósito de ACS? El tema está resuelto

por Xfin ¦ 14 Sep 2011, 14:00 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: ¿Qué producto para desinfectar depósito de ACS? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4332

a modo doméstico... lejía suele ser barato. Se llena con agua, le echas lejía, dejas actuar, vacías, echas más agua para limpiar y ya está....
Hay otros productos químicos que pueden servir y que no ataque tanto al depósito por si el material no aguanta el hipoclorito

Todos esos cálculos los puedes programar fácilmente en algún sistema informático, y solo con calcular una única ventana es más que suficiente... siempre y cuando quieras hilar tan fino, que muchos solo hacen buscar el U del cristal que da el fabricante... Para otras cosas o bien tirar de curvas de c...

Re: Reparacion Lentes

por Xfin ¦ 08 Ago 2011, 20:18 ¦ Foro: Mantenimiento ¦ Tema: Reparacion de lentes en máquina de corte láser ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2346

hay quien las repara, pero los presupuestos suelen ser tan caros como unas nuevas, además que no suelen quedar muy bien... también dependerá de la calidad que pides, del precio de la lente, frecuencia de reparación...

El tema no es plantearlo por el cambio de las placas, sino por el elemento que lo sustituye, ya que si es vivienda y la rehabilitas por otra mejor desde el punto de vista de ahorro térmico, te lo pueden subvencionar, por lo menos conozco algún caso que hace unos años me pidieron una justificación de...

Re: RITE 2007. IT 1.3.4.2.3 Vaciado y purga

por Xfin ¦ 27 Jul 2011, 13:30 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: RITE 2007. IT 1.3.4.2.3 Vaciado y purga ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2612

uan forma es hacerlo con tubería translucida, como puede ser la de polietileno, pero también hay "embudos de desagüe" (yo siempre oí llamarlos así) de tal manera que una tubería se inserta en la otra a través de un embudo, por lo que al final ves el agua que pasa.

No sé muy bien qué necesitas, pero partiendo de base que el correctivo que va a suponer: total reparación de la avería, parada indeseada de la máquina, parada por tanto de la producción, etc, etc, etc, solo tendrías que evaluar lo que te costaría al año tener un seguimiento de la máquina y lo que te...