por Miriam4 ¦ 23 Jul 2008, 19:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: intensidad máxima Iz ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 618

Hola, Si, a los valores de intensidad máxima admisible de la Tabla 1, del ITC-BT-19, según las normas UNE 20460/5-523 habrá que aplicarles unos factores de corrección: por agrupamiento de circuitos o líneas, por temperatura..., y en el REBT ITC06 e ITC07 vienen los distintos factores de correción pa...

por Miriam4 ¦ 16 Jul 2008, 17:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia contratada ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5952

Depende de: Si has mayorado lo suficiente para que nunca llegues al máximo. De la necesidad de continuidad del suministro. En realidad se trata de una nave para venta de maquinaria agrícola, por lo que pienso que al ser de cara al público sería importante la continuidad de suministro. Si elijo como...

por Miriam4 ¦ 16 Jul 2008, 17:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia contratada ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5952

Volviendo al caso: La potencia prevista en la instalación es de unos 30.443 W, (casi 55A), y la potencia contratada a elegir superior a esa potencia sería 31.170 W (400V) a la que le correspondería una ICP de 45A. Como la intensidad nominal del ICP es menor, ¿que debería hacer? ¿Habría de tener en c...

Potencia contratada

por Miriam4 ¦ 16 Jul 2008, 15:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia contratada ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5952

Hola, me ha surgido una duda calculando la instalación de una nave, a ver si me podeis ayudar. La potencia prevista en la instalación es de unos 30.443 W, (casi 55A), y la potencia contratada a elegir superior a esa potencia sería 31.170 W (400V) a la que le correspondería una ICP de 45A. Como la in...